Hei,
Har et spørsmål, er det forskriftsmessig riktig utført om en benytter 63A automatsikring uten jordfeilbryter som forsyner 2 stk. elbilladere som har hvert sitt innebyggde jordfeilvern, og benyttet IFSI kabel ut til ladepunktene som ikke er dobbeltisolert?
Håper på god forklaring om dette ikke er i henhold til NEK.
Svar mottas med stor takk :)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Glemte å skrive at det også er integrert automatsikring i hver lader og det integrerte jordfeilvernet er av typen B.
Tilførselen skal også beskyttes mot elektrisk sjokk, og kravene er ulike for IT og TN. For begge gjelder avsnitt 411.3.3 i NEK 400:2022. For IT gjelder i tillegg avsnitt 411.6. Alle krav i delstandard 722 skal også ivaretas.
For bolig gjelder dessuten spesielle krav i delstandard 823.
Så det er ikke ett enkelt svar på spørsmålet ditt, da det kommer an på forutsetningene.
Dette er ei IT nett, og spesielt spørsmålet rundt det å ikke bruke dobbeltisolert kabel slik som IFSI og kun vanlig automatsikring 63A uten jordfeilvern i fordelingen, og separate vern i hver elbillader. Er dette godt nok? NEK sier at hver ladestasjon skal ha en egen forbrukerkurs, men mulig dette kravet er oppfylt når en har innebygd vern i elbilladerne.?
Har også hørt at en ikke skal ha koblingsbokser på veien ut til laderne men finner ikke noe konkret om dette i NEK 400, mulig dette kun gjelder for bolig.?
Dette er ei IT nett, og spesielt spørsmålet rundt det å ikke bruke dobbeltisolert kabel slik som IFSI og kun vanlig automatsikring 63A uten jordfeilvern i fordelingen, og separate vern i hver elbillader. Er dette godt nok? NEK sier at hver ladestasjon skal ha en egen forbrukerkurs, men mulig dette kravet er oppfylt når en har innebygd vern i elbilladerne.?
Har også hørt at en ikke skal ha koblingsbokser på veien ut til laderne men finner ikke noe konkret om dette i NEK 400, mulig dette kun gjelder for bolig.?
Det enkleste er å benytte dobbelisolert kabel, som PFXP eller lignende (to lag isolasjon mellom fase og jord). Husk også at samtidighetsfaktor for ladestasjonene er 1 (iht. delnorm 722 i NEK 400:2022) om det ikke installeres laststyring.
Takk for svar og henvisninger til NEK :)