Elektrisk installasjon i leilighet etter brann

Spurt 2:26 - 11.8.2012 av Elektriker|Siste svar 11:50 - 18.8.2012 av Forumleder

Elektriker

Hei.

Vi ble tilkalt til en leilighet hvor det har vært brann. Sanering, rens og vask av kjøkkenet er gjort og rørleggerne og snekkeren er ferdig med kjøkkenet. Ikke en stor brann, men en brann på kjøkkenet som gjorde at kjøkkenet er totalskadd. Det ligger i kortene at alt elektrisk på kjøkkenet må legges om helt på nytt, noe avtalen vår går ut på. Men hvordan er det i resten av leiligheten?
Alt er uskadet her og installasjonene ser fortsatt bra ut.

Er det fare for at branngasser og andre gasser har skadet installasjonene på sådann måte at det ikke kan bedømmes med det blotte øyet hvorvidt det er brukbart eller ikke?

Burde vi kanskje rådet eieren til å gjøre alt i leiligheten på nytt?

Vi har aldri vært borti brannskadede installasjoner før, så jeg må spørre :)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Branco Dvorowich

Postet 2:41 - 13.8.2012
Det er litt vanskelig å svare på.

Men ved en brann som mest sannsynlig også har involvert materialer av PVC, som lederisolasjon etc. så dannes det klorgass. Og den sprer seg fort i leilighetens atmosfære.

Når klorgass kommer i kontakt med vann eller luftfuktigheten så dannes det saltsyre.

Dette kan legge seg som et belegg på koblingene ellers i leiligheten. Saltsyre angriper kobber og du vil få veldig dårlig kontakt og kanskje branntilløp senere iløpet av anleggets levetid.

Jeg sier ikke at følgende er en anerkjent metode å kjenne etter, men om man legger anlegget helt spenningsløst så kan man faktisk kjenne med tunga om kobbertampene har blitt syrlige. Man kjenner en veldig syrlig stikkende følelse på tunga. Får man det så snakker vi ganske alvorlig syreangrep på kobberet og det er en klar indikasjon på at installasjonen har tatt skade. Det betyr at det ligger et syreskikt på ledermaterialet. Som vil spise og gnage på det. Og denne prosessen aksellereres av selve elektrisiteten.

Men det man kan gjøre helt generelt uten å bekrefte eller avkrefte syredannelse er å klippe av kobbertampene på alle koblinger i leiligheten, avisolere på nytt, spraye elektrorens inn i klemmene og koble på nytt. Ikke vær gjerrig med sprayen. Gi koblingene en skikkelig dusj så alle overflater får en ordentlig rens.
Da er man ganske føre var og man får helt rene koblingsoverflater.

Si det til kunden deres.

Installat

Postet 5:25 - 14.8.2012
Her kommer risikovurderingen virkelig til sin nytte. Ta en vurdering. Har det vært brann uten at leiligheten har blitt totalskadd ? Kun kjøkken og evntuelt nærliggende rom ? Anleggets antatte alder?, og eventuelt om det burde legges inn en El kontroll som følge av brannen i nærmeste fremtid. Dette for å eventuelt avdekke problemer som overnevnte påpekte som er mulig risiko ved brann i elektriske annlegg.

Branco Dvorowich

Postet 15:16 - 15.8.2012
Enig der.

Generelt kan man si at man i det minste bør gå over alle koblingene.
Det koster så lite for å være på den sikre siden så man igjen kan stole på anleggets sikkerhet.

Forumleder

Postet 11:50 - 18.8.2012
Viktige avklaringer dette ja.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.