Elektrisk kribling i sår når man dusjer.

Spurt 19:26 - 4.3.2015 av Tony|Siste svar 15:52 - 25.3.2015 av Elektriker

Tony

Hei.

Som overskriften beskriver har jeg og partneren opplevd at det føles som får støt (en svak kribling) i dusjen hvis vi har et sår på hendene.
Badet er nytt fra 2014. El anlegget er også nytt 2014 med jordfeilbryter på alle kurser. Anlegget ble også testet av elektriker og det ble ikke funnet noe feil den gang.
Vannrørene er av kobber og disse er jordet flere steder i installasjonen.

Lurer derfor på om noen har noen gode forslag på hva denne feilen kan være ?

Mvh Tony
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Forumleder

Postet 8:00 - 5.3.2015
Litt vanskelig å utføre en diagnose via internett, men har vært borti lignende. Er det et IT nett?

Er det målt at det ikke er forskjellig potensial mellom avløp/sluk og kobber rørene/ dusjen? Dvs fra dusjhodet/blandebatteri til der du står og dusjer.

Er det montert jordingsmuffe eller er sluken utjevnet?
Jordfeilen kommer ofte i fra naboen, og dersom ikke alle utjevninger er på plass i din bolig så kan du bli bindeleddet for strømbanen.


En ting til som jeg har vært borti, er varmtvannsberederen gammel? Den kan elektrikeren megge.

Tony

Postet 20:58 - 5.3.2015
Hei.

Ja forstår jeg.
Ja det er it nett. Jeg målte nå ca 7 V mellom kobber rør og sluk.
Varmtvannsberederen finner jeg ikke noe årstall på men det er OZO og av nyere alder, vil tro den er ca 10 år.

Elektriker

Postet 16:26 - 20.3.2015
Er sluket metallisk så skal du ikke måle noen spenning under optimale forhold. Sluk, rør, blandebatteri etc. skal i kapasitet av utjevningsforbindelsene, være i samme krets og ingen potensialforskjell skal kunne oppstå.

Maksimalt tillatt berøringsspenning på elektriske anlegg er 50V.

Om 7V er spenningen kroppen blir utsatt for så er dette innenfor kravet og utjevningsforbindelsene gjør jobben sin. Det er ikke farlig. Selv om riktig dimensjonerte utjevningsforbindelser skal få denne spenningen ned i 0V.

Da er det en vurderingssak der eieren av anlegget bestemmer. Er det ubehagelig så er det nok fordelaktig å få en elektriker til å se på det. Et anlegg skal fungere etter forutsatt bruk, og om bruken fører til ubehag så kan det jo argumenteres for utbedring. Selv om det er å sette det litt på spissen.

Det kan jo dreie seg om tilløp til dårlig kontakt også i en forbindelse for eksempel. Men det blir bare spekulasjoner fra min side uten å selv kunne sette målepinnene mine i anlegget ditt.

Men slik det høres ut så synes jeg ikke du skal bekymre deg.

Elektriker

Postet 16:37 - 20.3.2015
Ikke helt det samme men en ganske lik situasjon. Jeg var på ferie i Sharm el Sheikh i Egypt for noen år siden. Og i bassenget på hotellet så kjente jeg en elektrisk kribling i solbrente områder på kroppen hver gang jeg dykket og svømte forbi en spesiell lampe under vann.
Det kan ikke ha vært rare spenningen, siden jeg følte ikke noe ubehag eller muskelsammentrekninger. Og følelsen var omtrent som å ta et 9V batteri mot tunga.

Men nok til at jeg sa ifra til hotellet.

Så småspenninger kan oppstå her og der.

Men ikke ta dette for god fisk. Har du den minste mistanke om at noe kan være galt så få noen til å sjekke det ut!

Forumleder

Postet 17:46 - 20.3.2015
Ser at jeg burde ha svart på denne litt før. Beklager det. Du bør få en elektriker til å måle kontinuitet til sluk, se at det er samme potensialet. det at du måler 7 volt trenger ikke bety noe.
Få samtidig elektrikeren til å sjekke varmtvannsberederen.

Siden det er It nett så kan feilen være hos noen andre på traforkretsen. Det er derfor veldig viktig at alle utjevningsforbindelser er på plass.

Elektriker

Postet 15:52 - 25.3.2015
Steller meg bak denne.

Er man usikker så er man sikker, liker jeg å kalle sånne tilfeller.

Er man i tvil, få noen til å se på.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.