Vannkoker for montasje i kjøkkenbenk, effekt fra 1600 - 2200 watt. Kan denne tilkobles ved hjelp av plugg og stikkontakt, eller vil det være samme krav som til varmtvannsbereder?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Er den levert med ledning og plugg kan den plugges i stikk. Den skal jo ikke stå på like mye som en bereder vel...
Grunnen til sær-krav ved varmtvasstank er truleg at den har svært mange driftstimar per år, i tillegg til veldig lite tilsyn av støpsel/stikkontakt. Dette er ein dårleg kombinasjon, derfor spesielt krav. Ein vasskokar står på i korte periodar, og viss støpselet/stikkontakten blir svidd vil det sansynlegvis bli oppdaga, derfor er det i dei aller fleste tilfelle innanfor forskrifta å benytte via støpsel.
Det har allerede kommet gode svar her. Årsaken til fast tilkobling av varmtvannsberedere over 1500 W (i NEK 400:2018) er at vanlige boligkontakter (Schuko) ikke tåler langvarige belastninger over 10 A.