Elektroinstallasjon i egen hytte

Spurt 9:01 - 30.4.2007 av Jan G. Garshol|Siste svar 21:20 - 4.5.2007 av mont

Jan G. Garshol

Kan jeg bruke 13A sikringsautomater for PR 1,5mm2 nå? Åpen forlegning. Hos grossisten sa de at det ikke er lov lenger.

Hva kreves av jordfeilovervåking og jordfeilbrytere?

Nye regler for stikkontakter med og uten jord?

Det er er vanlig norsk 230V nett, ikke 400/230V.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

mont

Postet 16:39 - 30.4.2007
Ja, det kan du. Er omgivelsestemperaturen under 30 grader så kan du gå for 1,5 kvadrat på 13A. Men hvorfor kan du ikke bare legge 2,5 kvadrat og slå til med 16A vern? Så lenge du ikke belaster kursen mer enn opprinnelig tiltenkt så skal jo ikke dette ha så mye å si i praksis.

Du skal ha jordfeilbryter for alle kurser ikke over 25A. og 32A for utendørs installasjon. Og du har ikke lov til å legge opp jordet stikkontakt om det allerede er ujordede stikk i samme rom.

elektriker

Postet 13:43 - 1.5.2007
Dette burde du ha vist selv om du har tenkt å gjøre installasjonen selv.
Arbeidet du beskriver skal utføres av registrert installatør med mindre du selv er fagutdannet elektriker, dvs har fagbrev.

Forumleder

Postet 7:58 - 2.5.2007
Du kan legge 1,5mm2 på 13A dersom du har en annen forlegningsmåte enn A1 og A2 se NEK 400 533.2 Siden jeg kjenner ditt tilfelle så vet jeg at det er åpen forlegning med tavla montert på vegg, så i ditt tilfelle kan du bruke 1,5mm2 og 13A. Anbefaler deg alikevel å se i NEK 400 533.2 side 230. Eller bare melde deg på et kurs. Når det gjelder jordfeilovervåking og jordfeilbrytere har det blitt strengere etter revisjonen av NEK 400 i 2006. Se NEK 400 411.3.3 Tillegsbeskyttelse side 76.
Beskyttes med hjelp av jordfeilvern 30mA for
- flyttbart utstyr med merkestrøm ikke over 32 A for bruk utendørs og
- stikkontakter med merkestrøm ikke over 20A: - beregnet for allemnn bruk av ikke sakkyndige, eller - montert i boliger, eller - montert i BA2-områder.

Når det gjelder krav til jorda stikk; for å kunne oppfylle kravet i NEK 400 411.3.3 så må det benyttes jorda stikkontakter.

Jan G. Garshol

Postet 8:56 - 3.5.2007
Til orientering: Til daglig jobber jeg med 132kV anlegg i Skagerak som ingeniør. Jeg har lov til å utføre elektriske installasjoner i egen bolig og hytte, og det har jeg gjort tidligere. Før dette temaet ble aktuelt igjen, har ikke hatt behov for å følge med i alle endringene vedrørende boliginstallasjoner de siste årene.

mont

Postet 21:20 - 4.5.2007
Hehe. Da må du si det i starten da vet du så unngår vi slike misforståelser. ;)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.