Elektrokjel

Spurt 16:21 - 24.2.2015 av Gunnar|Siste svar 19:48 - 24.2.2015 av Forumleder

Gunnar

For kunde planlegger vi installasjon av en elektrokjel på 250kW. Vi henter strøm fra hovedtavlen som har en 400A effektbryter i reserve. Tavlen har spenningssystem TN-C-S. Kjelen har tilkobling for L1 L2 L3. Spørsmålet vårt er følgende: Stilles det krav til en eller annen form for jordfeilvern/bryter på denne kjelen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 19:48 - 24.2.2015
Hvis effektbryteren ikke sørger for utkobling av jordfeilstrømmen som kan forventes for kursen, så må det installeres strømstyrt jordfeilvern (jamfør avsnitt 411.4.5 i NEK 400:2014).

Kretsens jordfeilstrøm kan måles med en installasjonstester eller beregnes i FEBDOK.

Legg til svaret ditt