Eletrisk installasjon i frittstående utebod

Spurt 16:50 - 13.10.2018 av Læregutt|Siste svar 7:03 - 15.10.2018 av Hans Olav Arnesen

Læregutt

På jobben i dag ble det nevnt at det ikke var lov å legge fast tilførsel fra kurssikring i enebolig og ut til en utebod??? det måtte vist være stikkontakt utvendig på boden som man kunne koble fra og til strøm på????

For meg hørtes dette helt Norges Ola-dunk molbo ut. Jeg kan ikke finne noen forskrifter selv som forbyr direkte strøm fra kurssiring fra hus til bod.

Noen som vet noe om dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Afa

Postet 5:15 - 14.10.2018

Det er nok heller motsatt.

Mange ganger jeg er i diskusjon med eldre folk. De har ofte klar mening om hvordan ting skal være. Når jeg så spør hvor står det at det skal bære slik, så vet de ikke.

Dette er bare tull ja. Legg den fast du.

Hans Olav Arnesen

Postet 7:03 - 15.10.2018

Beste løsning er fast tilførsel/fast installasjon i utebod (som til andre frittliggende bygninger utendørs, som garasje).

Krav er gitt i generelle deler av NEK 400 (del 1 til 6), og det er ikke spesielle krav til slike installasjoner i delene 7 eller 8.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.