elko wireless

Spurt 20:13 - 26.3.2009 av l|Siste svar 14:42 - 30.3.2009 av 6 Ampere?

l

Jeg hadde tenkt å koble et Elko Wireless rele på en 16 A stikkontakt slik at denne kunne slås av/på via bryterpanel et annet sted i huset. Nå ser jeg at dette relet kun er 6 A. Finnes det ikke Elkowireless releer på 16A? I tillegg er jo dimmerne deres veldig små - kun 250 VA.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Mont

Postet 21:51 - 26.3.2009
Trådløse systemene er ganske begrenset på effekt.

Men om du bruker releteknikk så kan du jo belaste så mye relet kan belastes. Men da mister du noe av enkelheten ved det trådløse.

Mont

Postet 23:19 - 26.3.2009
Ikke mulig å lure inn et hovedstrømsrele som er godkjent for 16A?

Slik at dette releet blir styrt av elko wireless sitt rele.

Om ikke det blir for komplisert eller for upraktisk da.

l

Postet 8:03 - 27.3.2009
Men er det lov i det hele tatt å sette inn et 6 A rele før en 16 A kontakt? Releet vil jo kunne bli kraftig overbelastet.

Mont

Postet 17:56 - 27.3.2009
Ikke vært borti akkurat elko wireless. Men prinsippet er at du bruker en vanlig kontaktor som tåler 16A i normal drift. Denne blir så styrt av det trådløse systemet.

Prøvde å se om jeg fant en kontaktor som kan mota signalet direkte men så ikke ut til å finne noe.

Mont

Postet 9:27 - 30.3.2009
Nei. Dette er ikke lov. Og elko vil neppe gi velsignelse til denne løsningen og en eventuell brann må installatør ta på egen kappe. Skal det være en stikkontakt med i bildet så må kursen sikres med 6A.

Eller så kan releet ha en glassikring som skal beskytte mot overbelastning. Men da må du jo mate den med sikringer i hytt og pine ettersom brukeren av stikkontakta er uoppmerksom og trekker 16A ut av den. For ikke å snakke om at kontaktsettet i releet neppe vil leve lenge.

Nei, skal du ha 16A belastning så må du ty til hjelperelee som kan takle 16A. Du kan for eksempel legge to styrestrømsledere fra releet og til sikringsskapet via røranlegget. Så sette opp en kontaktor her (under kapsling selvsagt). Som i sin tur styrer hovedstrømmen til stikkontakta.

Her er det bare å være oppfinnsom og finne den beste forlegningsmessige løsningen.
Men står det at releet ikke klarer mer enn 6A så betyr dette 6A. Akkurat som en kabel som ikke må belastes med mer enn 6A.

Er det fast last som garantert ikke vil trekke 6A så er det helt iorden. Men så fort du har en stikkontakt med i bildet så revner fast last prinsippet opp i sømmene og vi må gå ut ifra worst case scenario. 16A.

6 Ampere?

Postet 14:42 - 30.3.2009
Når det gjelder belastningen av dette releet, så er det viktig å sjekke hvilke type belastning det tåler. Dette releet tåler kansje bare 6 ampere AC1 belastning? Da tåler det ikke like mye induktiv eller kapasitiv belastning... (kansje bare 1-2 ampere).. Nei, dette releèt er nok best å bruke i styrestrømmen for en større kontaktor, som deretter styrer spenningen av/på til stikkontaktene...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.