Hvor ofte må være utført elkontroll ( til internkontroll ) i en hotell ?
Finnes forskrifter med intervall ?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Elkontroll sikter til NEK 405, og internkontroll elektroanlegg sikter til internkontrollforskriften.
Antar at du mener internkontroll av elektroanlegget, og ikke "elkontroll".
Svaret finner du i IK-forskeiften på Lovdata.no https://lovdata.no/dokument/SF... $5: "Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen."
Det blir altså opp til deg, i samråd med eier/bruker av det elektriske anlegget å definere kontrollhyppighet for å ivareta $5.
En god praksis kan likevel være å følge FG's kontrollklasser: https://www.fgsikring.no/sitea...
En vurdering som jeg har tatt på flere hoteller har vært årlig kontroll av fellesareal, storkjøkken, resepsjon, restaurant, osv, og at i løpet av en 5års-periode så skal vi ha vært gjennom alle hotellrom/gjesterom. Det er definert at Housekeeping varsler vaktmester ved løse stikkontakter eller andre synlige feil på den elektriske installasjonen.
Gode vurderinger av Olav. Se også føringer i avsnitt 6.5.2 i NEK 400:2022.