EN-60947

Spurt 7:50 - 4.3.2012 av elektriker|Siste svar 18:18 - 7.3.2012 av Forumleder

elektriker

Hei
Jeg trenger litt hjelp til å sette sikkerheten i fokus for anlegg som er prosjektert og dimensjonert i forhold til EN 60947.

Hvem kan opperere utstyr som sikringer.
Hvor mange utfall som føge av kortsluttning tåler sikringsmateriellet? La os si at dette er normale automatsikringer som er godkjent etter begge normene 60898 og 60947.
I utgangspunktet er vel et sikringsellement ødelagt etter en kortsluttning når man forholder seg til EN- 60947.
Hvordan skal man dokumentere et sikringsutfall når man ikke er sikker på om utfallet skyldes kortsluttning eller overbelastning?

I det hele tatt så ønsker jeg en god beskrivelse til krav man skal forholde seg til når man har oppgaver i et anlegg som dette .
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

elektro

Postet 10:04 - 7.3.2012
Europa norm 60947 er den normen som brukes når det testes vern for sakkyndig betjening. EN 60898 er normen som tester vern for usakkyndig betjening. Samme vern kan være godkjente for forskjellige kortslutningsstrømmer.
Aldri hørt noe om at vern godkjent etter 60947 bare tåler en kortslutning. Det gåt på at vern for sakkyndige som løser ut pga kortslutning bare blir lagt inn en gang, så forstår vedkommende at noe er galt. Vern for usakkyndige blir lagt inn om å om igjen fordi vedkommende ikke forsåt hva som skjer. Derfor tåler slike mindre kortslutningsstrøm.

Forumleder

Postet 18:18 - 7.3.2012
Vern testet etter 60947 skal bare betjenes av sakkyndig eller instruert personale (definert i Elsikkerhet 73). Vern testet etter 60898 kan betjenes av ikke-sakkyndige, og må derfor kunne tåle å bli utsatt for en ""røffere"" betjening. Vern etter 60947 vil imidlertid også tåle å bli lagt inn mot kortslutning, men ikke i samme grad (antall ganger) som vern etter 60898.

Noen vern (effektbrytere) har to stillinger ved utkobling, avhengig av om utkoblingen skyldes kortslutning eller overbelastning. Hvis ikke må man forsøke å finne ut hva som forårsaket utkoblingen. Løser et vern momentant ut ved innkobling er det sannsynlig at dette skyldes kortslutning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.