Først og fremst, fantastisk engasjerte mennesker. Mulig det er det manglende sommerværet som har gjort folk engasjerte på nettet.
Ellers må jeg bare si at det er beklagelig at forumet har forvirret deg, og vi skal prøve å holde en god faglig tråd videre i forumet.
Når det gjelder første spørsmålet eller starten på denne tråden så vil jeg prøve å svare på de påstandene og spørsmålene som er der.
Det blir sagt av trådstarter:
Følgende er sikkert:
Jordfeilbryter på alle kurser, 30mA.
2-polt brudd foran alt fastmontert utstyr. (?)
Sluker skal jordes.
Spotlight over dusj, takhøyde >225, er ok, uansett spenning.
Som du sikkert nå har fått med deg så har det kommet en ny delnorm som skal oppklare blant annet alt dette med 2-polt brudd. Det som gjelder nå er beskrevet i 701.536.1.01.
se linkNår det gjelder jording av sluk så står det beskrevet i FEL og preisert i den nye normen. se 701.411.3.2.6.01
Når det gjelder montering av lyskilder over dusj, så er det delvis riktig at man kan montere hva som helst. Men man må uansett ta høyde for påvirkninger av vann, damp og lignende. Utstyret som monteres skal tåle de ytre påkjenningene de blir utsatt for og monteres i henhold til bruks og montasveiledning.
Det er som sagt den nye normen som gjelder. Elsikkerhet nr 71 og 72 kan du se vekk ifra med tanke på 2 polt brudd. Her har vært stor forvirring rundt de punktene som blir belyst i denne tråden og den nye normen var ment og skulle oppklare de tingene. En annen ting, det er ikke altid det som er lov til å gjøre som står i normen, men mest begrensingene.