enda mer spørsmål

Spurt 17:25 - 10.1.2009 av L|Siste svar 21:48 - 26.1.2009 av L

L

Hei; jeg lurer på hva det vil si å legge en leder kortslutnings og/eller jordslutningssikkert? Og når er det egentlig aktuelt å ta disse tiltak i bruk?

På førhånd takk!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

StreetBob

Postet 5:37 - 12.1.2009
Du lærer ikke mye ved å la andre svare på spørsmålene for deg. Har du ikke hjelpemidler som skolebøker og e-skole på nett du kan bruke? Det å lete litt selv fører ofte til at du lærer andre ting som du kommer innom når du leter etter svaret du er ute etter. Med andre ord så lærer du ofte mer enn bare den ene tingen om du leter litt. Du repeterer også ting du har lest tidligere. Så jeg vil absolutt anbefale deg å jobbe med spørsmålene på egen hånd.

Forumleder

Postet 20:26 - 12.1.2009
Det er et spørsmål som kan svares på med se i NEK400:2006 under blant annet kapittel 4. Skal utdype det litt mer: Kortslutningssikkert eller dobbelisolert vil si at det finnes 2 lag med isolasjon mellom to eller flere forskjellige potensialer. Dette gjøres for å minske muligheten for enten kortslutning eller jordslutning.

Oi

Postet 20:29 - 12.1.2009
Har du flere spørsmål så kom gjerne med dem (gjerne hele prøven), Du kan sikkert finne noe annet gøy ågjøre mens forumleder løser den for deg :)

Forumleder

Postet 20:31 - 12.1.2009
He he he, ønsker ikke å løse noen prøver for noen her.

l

Postet 21:53 - 14.1.2009
Kortsluttningsikker er synonymt med dobbelisolert?

Hva er jordsluttningsikker forleggning?

Jarle

Postet 7:31 - 16.1.2009
Kortslutningssikkert og jordslutningssikkert er en betegnelse på en forlegning der alle ledere er fraskilt med egen beskyttelse. For eksempel plastrør eller strømpe slik at en kortslutning er nærmest umulig. En dobbeltisolert kabel er så vidt jeg vet ikke kortslutningssikker forlegning. Skade på kabelen kan forårsake kortslutning.

Forumleder

Postet 9:28 - 17.1.2009
Sånn jeg har forstått det så er en dobbelisolertkabel det samme som kortslutningssikker, det er hele tiden to lag mellom de forskjellige potensialene og det forhindrer enten en jordslutning eller en 2/3polt kortslutning.

l

Postet 21:06 - 17.1.2009
Konklusjon av hva jarle og forumleder sa:
Kortsluttningssikker og jordsluttnings sikker er det samme.

Forumleder mener PFXP er dette.

Jarle mener det ikke er det, og egentlig ha ""luft"" mellom lederne.

---

Forumleder hvordan tyder du side 6 i Elsikkerhet 73?

Slik det skrives der så skrives det vel imellom linjene at PFXP og lignende flerleder kabler som er uskjermet. IKKE er godkjent til jord og kortsluttningssikker forleggning.

De hendviser også til NEK 202.15. Hendvisnignen som skal tilsi hvordan man kan oppnå en slik forleggning nevner ikke kabelføring i det hele tatt.

Forumleder

Postet 22:14 - 17.1.2009
Ser den, det står forøvrig i 205.15 ikke i 202.15 som det står i elsikkerhet nr 73. Der står det føgende:
VEILEDNING ? Jord- og kortslutningssikker forlegning kan oppnås på en av følgende måter:
- enlederkabel uten metallkappe/armering/omfletting
- enleder isolert leder ført i isolerende rør med bare én leder i hvert rør
- enleder isolerte ledere montert på støtter av isolerende materiale og med tilstrekkelig avstand mellom lederne innbyrdes og til underlag, unntatt til egne fester
- isolerte ledere montert på isolatorer, med isolatorgjennomføringer og med tilstrekkelig avstand mellom lederne innbyrdes og til underlag, unntatt til egne fester, og med tilleggsbeskyttelse mot jord- og kortslutning av fremmede deler

Men det står også i samme teksten i elsikkerhet nr 73 DSB vil ikke kreve ombygging av eksisterende anlegg som er utført med flerleder
uskjermet kabel type PFXP eller tilsvarende, mellom spenningstransformator og
første vern.

l

Postet 15:23 - 18.1.2009
Det tilsier at anlegg bak i tiden ikke trenger å forandres, men å prosjektere anlegg på denne måten etter nr73 er feil?

Det tilsier også at både du og jarle hadde rett. PFXP har vært godtatt som kortsluttningsikker, men er det ikke lengre.

L

Postet 21:48 - 26.1.2009
Se; dette har blitt et godt discusjonstema. Men, dessverre, noen har ganske negative holdninger og prøvde å nedverdige trådstarteren. Jeg syns sånne ting er ikke bra for forumets funksjon som et godt læringssted.

Ellers så er jeg meget fornøyd med alle gode svarene; og har lært ganske mye av dette forumet! :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.