Endepunkts jording

Spurt 13:45 - 26.11.2013 av Instruert personell|Siste svar 10:55 - 28.11.2013 av Forumleder

Instruert personell

Hei,

har intern prosedyre på huset som sier at det skal brukes endepunkts jording ved frakobling av lavspent motor (kortslutte motorkabel ute).

Skal denne være godkjent/sertifisert, eller kan vi lage den selv?

Takk!

Mvh
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:55 - 28.11.2013
Nei, jeg vil ikke anbefale å lage jordingsapparat selv.

Normen, NEK EN 50110, beskriver at utstyr for jording og kortslutning skal tilfredsstille kravene i relevante normer. Og i Brukerguide for FSE høyspenning er NEK EN 61230 beskrevet som relevant norm.