Endepunktsjording

Spurt 4:16 - 8.4.2009 av Elektriker l|Siste svar 5:36 - 16.4.2009 av Elektriker l

Elektriker l

Hei, jeg har et spørsmål. Ved endepunktsjording, jorder man da utgående kabel fra sikringen til den maskinen man skal arbeide på?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 11:07 - 14.4.2009
FSE §5 Definisjoner:

Endepunktsjording er fullt dimensjonert jording og kortslutning ved alle fakoblingssteder hvorfra anlegg kan settes under spenning.

Hvis sikringen er frakoblingspunktet skal du jorde etter denne, mot motoren. I tillegg må man jorde på arbeidsstedet.

Elektriker l

Postet 5:36 - 16.4.2009
Ok. takk

Legg til svaret ditt