Endring av normen & skjøte kabel i kanal.

Spurt 14:24 - 8.10.2018 av Pierre Richard|Siste svar 11:29 - 12.10.2018 av Hans Olav Arnesen

Pierre Richard

Hei.

Er det hovedregler når det gjelder høring fra NEK?

Jeg har NEK 400: 2018 utgave 6. Er det den siste versjon? Mulighet med versjon 6.1; 6.2 osv...?

Hvor kan man få sjekke? Blir det noen endringer for tiden opp til 2022? Sikkert ja!

Er det noe tips for å unngå å bruke feil (tegning, info) på boken?

Av og til skjøter jeg klabler i kanal med wago f eks. Hva NEK 400 sier om det? Må vi ha alltid koblingsbokse?

Mvh

Pierro

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Joakim R

Postet 15:54 - 8.10.2018

Det blir ingen endringer i normen før 2022, men det kan være ting som er glemt eller uklart. Det vil da komme frem av Elsikkerhet publikasjoner ca 1 gang i året. Skjøting direkte i kanal kan gjøres om en trenger nøkkel eller verktøy for usakkyndig å komme til kobling/ledning. Dessuten må det være skriftlig godkjent fra leverandør at deres utstyr tillater det.

Hans Olav Arnesen

Postet 11:29 - 12.10.2018

Ditt første spørsmål svarer Joakim R rett på. Jeg utdyper likevel litt.Neste utgave av NEK 400 kommer ikke før i 2022, og blir gjeldende fra 1. juli dette året.

Det kan imidlertid komme endringer mellom utgivelsene, som NEK 400:2014/AC1:2017 (implementering av ny byggevareforordning fra EU). Dette skjer imidlertid ikke ofte, og det blir informert om det på nettsiden til NEK de gangene det skjer.

Avklaringer gis i Elsikkerhet, som finnes her; https://www.dsb.no/menyartikler/publikasjoner-og-bibliotek/nyhetsbladet-elsikkerhet/.Dessuten finnes det avklaringer, samt FAQ på nettsiden til NEK. Link hit finner du øverst på startsiden til dette forumet.

Skjøting i kanal med Wago (eller andre skjøteklemmer) er normalt ikke tillatt i henhold til NEK 400, som det fremgår av avsnitt 526.5 i NEK 400:2018. Hvis dette skal være godkjent må leverandøren av kanalen (eller et annet utstyr) dokumentere at normens krav er ivaretatt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.