Endring fra 1-fase til 3-fase

Spurt 10:00 - 8.4.2015 av Kunde|Siste svar 12:49 - 15.4.2015 av Forumleder

Kunde

Hei.

Vi har bestilt endring fra 1-fase til 3-fase på inntaket vårt.
Vi har i dag vanlige automater i sikringsskapet (ikke jf-automater)
bedriften som skal utføre sier at vi må skifte alle sikringene til jf-automater i forbindelse med endring til 3-fase. nå har vi snakket med et annet firma, å de sier at det ikke er et krav om skifte når vi kun skal endre til 3-fase. Hva er riktig?

(Vi har tenkt å skifte ut til jf-automater, men ønsker å ta dette senere samtidig som vi skal pusse opp kjøkken)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

Elektro

Postet 19:03 - 8.4.2015
Nei det er ikke et krav. Merkelig hva folk får for seg

Mont

Postet 19:24 - 8.4.2015
En kan følge de normene og forskriftene som gjalt det året anlegget var nytt så fremt dette ikke kommer i konflikt med en ny installasjon.

Jeg ser heller ikke at dette skal være et krav i ditt tilfelle.

Det høres ut som firmaet vil selge jordfeilbrytere.
Selv om jordfeilbrytere er veldig smart å montere, men som du sier så ligger jo dette i kortene etterhvert.

Det ""eneste"" som må skiftes ved omlegging til trefas er overlastvernet og samleskinna som skal mate hele automatrekka bak overlastvernet (de må ha tre poler)

Rune

Postet 20:18 - 8.4.2015
Man må strengt tatt ikke bytte fordelingsskinna heller, kan dele denne i 3 deler, og fordele fasene deretter....

JHS

Postet 6:46 - 9.4.2015
det kommer jo litt ann på om det er praktisk mulig og kostnadsbesparende / tidsbesparende å skifte dette samtidig. Har selv holdt på i flere år med små ombygger i tavla som mest sannsynlig har blitt dyrere i lengden enn å bare bygge om hele tavlen. Gammelt utstyr kan være vanskelig å få tak i, da spesielt om man har en fin blanding av flere forskjellige sikringstyper. I tillegg har du vel krav om at fordelingskinner skal være testet mot utstyret???

Du kan dra dette langt inn i risikovurderinger og slikt, og hvis du i tillegg ser på el-sikkerheten og levetiden på komponentene (regner ikke med dokumentasjonen for alt dette foreligger på plassen?) så hadde mest sannsynlig min vurdering vært at det var fornuftig og også bygge om til jordfeilautomater.

Man bør også passe seg litt for å si imot en vurdering et elektrofirma har gjort, da de også sitter på mer kompetanse og informasjon på anlegget enn det kundene gjør (forutsetter at de har vært på plassen for å planlegge jobben)

JHS

Postet 6:51 - 9.4.2015
Glemte også å si det at det er kun ca. 50% av prosjekter som kundene mine har sagt de skal gjennomføre innen kort tid som faktisk er utført når jeg kommer tilbake noen år etterpå, så jeg tar strengt tatt aldri hensyn til dette under risikovurderingen!!! (med mindre det foreligger konkrete planer) :)

Forumleder

Postet 19:43 - 9.4.2015
Det er ikke et generelt krav, men det vil ofte være hensiktsmessig å oppgradere til dagens krav når det likevel skal gjøres en så pass stor jobb i sikringsskapet. JHS har gode poeng i sine innlegg.

Preben

Postet 20:26 - 13.4.2015
Det er kun krav om at kursene skal ha en 30mA jordfeilbryter. Det går selvfølgelig ann å ha en hovedjordfeilbryter for kursene. Selv ville jeg ha byttet sikringene i skapet til jordfeilautomater siden det er mer praktisk. Så lenge man har råd :-)

Forumleder

Postet 6:00 - 14.4.2015
Krav til jordfeilbryter kommer an på når anlegget ble bygget.

Minimumskrav til en felles jordfeilbryter på 30 mA forankoblet forbrukerkursene i en bolig, eller alternativt jordfeilvarsler, kom i 1991 (FEB 91). I henhold til FEL og NEK 400 er dette ""lite egnet til forutsatt bruk"", slik at flere jordfeilbrytere (gruppering av kurser) er nødvendig. Og som kjent ble det krav til egen 30 mA jordfeilbryter for alle forbrukerkurser i boliger fra 2010 (NEK 400:2010).

J.P

Postet 12:34 - 15.4.2015
Her kommer det an på hvilket spenningssystem en har.
Det var først i NEK 2006 at kravet til jordfeilbryter (anbefalt 30ma) på stikkontaktkurser inntil 20A i tn-system kom.

Forumleder

Postet 12:49 - 15.4.2015
Riktig det, krav til jordfeilvern i FEB91 gjelder for IT (og TT).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.