Endring i NEK400-2002 fra 1998

Spurt 12:38 - 19.2.2024 av J H|Siste svar 15:37 - 19.2.2024 av Hans Olav Arnesen

J H

Hei,

På NEK sine sider under endringer i ulike utgaver av NEK står det:

'' TN-C skal ikke benyttes som distribusjonssystem i bygninger.

  1. Dette kravet er i samsvar med myndighetens krav.
  2. Fremføring av N-leder i IT fordelingssystem er ikke tillatt.
  3. Denne løsningen har ikke vært benyttet i Norge. ''

Betyr dette at dette var lov frem til NEK400:2002?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 15:37 - 19.2.2024
Instructor contact card

Nei, det betyr ikke det. Dette er omtalt i starten av vedlegg 1 til FEL, som i praksis var gjeldende fra 1999 til 2002/2003.