Endring på fasefarger/rekkefølge

Spurt 12:51 - 15.9.2022 av Mek|Siste svar 7:35 - 16.9.2022 av Hans Olav Arnesen

Mek

Har blitt fortalt nå nylig at standardfarger for faser er byttet fra L1-Sort, L2-Brun og L3-Grå til L1-Brun, L2-Sort og L3 grå. Kan ikke finne noe dokumentasjon på dette i diverse forskrifter. Stemmer dette eller burde jeg finne noen andre å lytte til? :)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

OKW

Postet 7:21 - 16.9.2022

Ut ifra NEK400:2022 punkt 514.3.6 er anbefalt rekkefølge fortsatt: L1:SORT, L2:BRUN og L3:GRÅ. (Annen rekkefølge kan anvendes)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:35 - 16.9.2022
Instructor contact card

Avsnitt 514.3.7 gjelder for isolerte ledere (f. eks. PN), mens 514.3.6 gjelder for ledere i kabler.

I avsnitt 514.3.7 står det følgende:Faselederne skal merkes i hele sin lengde med fargene BRUN, SORT, eller GRÅ. Det kan benyttes kun én av fargene for alle fasene i en kurs.

Det er altså ikke noe entydig krav til fargemerking av "løse" faseledere (som ikke inngår i en kabel). Men uansett lurt å benytte fargene sort (L1), brun (L2) og grå (L3), som også er anbefalingen for kabler.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.