Har blitt fortalt nå nylig at standardfarger for faser er byttet fra L1-Sort, L2-Brun og L3-Grå til L1-Brun, L2-Sort og L3 grå. Kan ikke finne noe dokumentasjon på dette i diverse forskrifter. Stemmer dette eller burde jeg finne noen andre å lytte til? :)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ut ifra NEK400:2022 punkt 514.3.6 er anbefalt rekkefølge fortsatt: L1:SORT, L2:BRUN og L3:GRÅ. (Annen rekkefølge kan anvendes)
Avsnitt 514.3.7 gjelder for isolerte ledere (f. eks. PN), mens 514.3.6 gjelder for ledere i kabler.
I avsnitt 514.3.7 står det følgende:Faselederne skal merkes i hele sin lengde med fargene BRUN, SORT, eller GRÅ. Det kan benyttes kun én av fargene for alle fasene i en kurs.
Det er altså ikke noe entydig krav til fargemerking av "løse" faseledere (som ikke inngår i en kabel). Men uansett lurt å benytte fargene sort (L1), brun (L2) og grå (L3), som også er anbefalingen for kabler.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.