enfase varme fordelt på større trefase kurs, tips ønskes

Spurt 9:56 - 18.2.2016 av Eskil|Siste svar 15:06 - 14.6.2016 av Elektrikern

Eskil

Skal legge opp 4-5 varmeovner på ca. 1500w hver. Det skal sammen bli 7500w.

Hvordan er det å lage en trefas 20A kurs som man fordeler disse på?

Det vil jo uansett bli skjevfordelingen og en fase som får mye større last enn de andre?

Noen som har tips

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Tonje

Postet 11:23 - 18.2.2016

Helt uproblematisk. Dette blir jo samme prinsippet med 4 - 5 enfase automatsikringer fordelt på en 3 fase samleskinne. 1500W skjevlast burde ikke by på noen problemer bortsett fra at det kan dra opp størrelsen på hele vernet bare for å få takhøyde nok på en av fasene

k

Postet 23:48 - 13.6.2016

L1-L2 2x1500W = 3000W = 13A (20A er ok)

L1-L3 2x1500W = 3000W = 13A (20A er ok)

L2-L3 1x1500W = 1500W = 6,5A (20A er ok)

Totalt (3000+3000+1500) / (230*roten av 3)=18A (20A er ok)

20A er ok

Elektrikern

Postet 15:06 - 14.6.2016

Strømmen i ene fasen blir vel på 22,5A hvis vi har 230v trefase tilgjengelig. Bør vel øke sikringen til 25A hvis produsenten av ovnene tillater så stor forankoblet sikring.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.