Enpol automat

Spurt 12:22 - 17.10.2006 av Jan|Siste svar 16:33 - 25.10.2006 av Forumleder

Jan

Er det tillatt å bruke enpol automat i TN om man for eksempel har en følgebryter vedsiden av til N lederen?

Altså at faselederen går igjennom en enpolet automat som styrer en annen enpolet automat med et mellomstykke på knappene. Altså en pinne som tres igjennom knappene på begge to.

Faselederen skal gå igjennom et 25A vern mens vernet som bare skal fungere som en bryter er på 32A. Slik at når kursen belastes med 25A så vil 32A automaten falle sammen med 25A automaten.

Dette vil da teknisk sett bli et topolt 25A vern. Og da har jeg jo oppfylt kravene til utkobling.

Eller...?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Harald

Postet 12:22 - 17.10.2006
Så lenge du kan dokumentere at vernet kobler ut fort nok og at ""hjelpevernet"" også kan takle kortslutningsstrømmene så er det nok ikke noe feil i det.

Vernet (som nå består av to singelvern) må kunne samarbeide godt nok til å kunne oppfylle de samme kravene som et tilsvarende topolt 25A vern oppfyller.

Mulig jeg tar feil. Vi lar vår guru forumleder svare på denne. han kommer med de fleste logiske svar her.

Forumleder

Postet 16:03 - 18.10.2006
Det som er kravet i et TN nett er at begge lederne skal være beskyttet mot kortslutning og overbelastning, det holder med vern i faselederen bare den er forriglet med en bryter i N leder.

Harald

Postet 8:58 - 25.10.2006
Hva med IT nett da?

Det vil jo gå en parallell strøm i fasene og da vil jo det svakeste vernet slå ned det andre vernet om belastningen overstiger merkestrømmen til det svakeste leddet.

Jeg har samme problemstillingen.


Det er forankoblet jordfeilbryter på kursen.

Forumleder

Postet 16:33 - 25.10.2006
IT nett må ha vern i begge faser for og kunne oppfylle kravet i forskriften. Blir litt mye og forklare hvorfor her men vil anbefale et oppdateringskurs i FEL/NEK 400. Se kursplan så ser du når det går.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.