A- Henvisning til HMS regelverk:
Oljedirektoratet gir ut forskrifter som gjelder for petroleumsvirksomheten. Den består av fem forskrifter, Rammeforskriften, Styringsforskriften, Innretningsforskriften og Aktivitetsforskriften.
Aktivitetsforskriften inneholder generelle krav til beredskap og beredskapstiltak ved fare- og ulykkesituasjoner.
I § 64 står det blant annet at operatøren eller den som står for driften av en innretning, skal utarbeide en strategi for beredskap mot fare- og ulykkesituasjoner.
Forskriftene inneholder ingen detaljerte krav, kun funksjonskrav, hvor dette betyr i praksis at arbeidet med etablering av beredskap må bygges på anleggets kompleksitet, risikovurdering, erfaringer etc.
I Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg (FSL) er det i § 12 nedfelt at det skal etableres nødvendig førstehjelpsberedskap. I Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg (FSH) er det i § 14 nedfelt krav om brann- og ulykkesberedskap. Der står det blant annet at det skal utarbeides en organisasjonsplan med tilhørende instrukser. Videre står det at personellet bør gis nødvendig opplæring og det bør dessuten gjennomføres regelmessige beredskapsøvelser.
Oppsummerer vi dette, så er regelverket bestemte på at det skal finnes egen beredskapsorganisasjon, beredskapsplaner, og det skal utføres nødvendige trening og øvelser, slik at personellet til enhver tid er i stand til å håndtere fare- og ulykkesituasjoner på en effektiv måte.
Med henvisning til Oljedirektorats HMS regelverk viser vi til følgende:
Aktivitetsforskriften ? kapitel 7, 11 og 12.
B- Trainor synspunkter:
Ved livredding er vår oppfatning at det må søkes og redde personen før spenningen til tavlerommet frakobles. Forutsetningen er at det benyttes kompetente personer som er trenet i dette. Hvis ikke rommet er utluftet, må redningspersonellet ha røykdykkerutstyr.
Ved brannslukking mener vi at tavlerommet, må elektrisk frakobles.
C - Eksempler på hendelser, hvor det har vært faresituasjoner for reaksjon/brannlag:
Her anbefaler vi å ta kontakt med ansvarshavende for elektriske anlegg for å innhente erfaringer. Ansvarshavende for elektriske anlegg for de enkelte operatørselskapene har eget samarbeidsforum, hvor de samtaler om ulike problemstillinger, hendelser og så videre.
E - Eksempler på tavler som ikke har klart kortslutninger:
For utforming og konstruksjon av fordelingstavler finnes det egne normer for dette.
Vi har sett og hørt eksempler på tavler som har vært utsatt for kortslutning/lysbue hvor dette har resultert i nærmest totalhavari av tavlen.
Årsakene til dette skyldes normalt sett, feil innstilling av vern, valgt vern med for lav brytevene, feil dimensjonering, dårlig vedlikehold (smuss og fuktighet), løse og dårlige forbindelser.
Vi har også fått referert hendelser hvor det har vært en relativ liten feil i et utstyr, som har forårsaket røyklegging av hele tavlerommet.
D - Referanse til publikasjoner og veiledninger:
Norges vassdrags- og energiverk (www.nve.no) har utarbeidet en publikasjon/retningslinje for brannvern og redningstjeneste i kraftforsyningen. Denne tar for seg viktige momenter som,
organisering av tjenesten, -ledelse på skadestedet, -instrukser osv.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no) har utarbeidet en veiledning om røyk- og kjemikaliedykking. Denne tar for seg momenter som, -kvalifikasjoner, utforming og bruk av verneutstyr, røykdykkerinnsats.
E - Søk på nettet:
En effektiv søkemotor som du kan benytte på nettet er www.google.com. Velg avansert søk, og du kan søke på eksempelvis brann i tavlerom eller kun tavlerom, og du kan da finne mange nyttige linker.
Sintef har laget en sammendragsrapport vann som slokkemiddel i elektriske anlegg/utfasing av halon offshore (TR 4121)
Den kan du bestille fra følgende webadresse: http://www.energy.sintef.no/publ/rapport/94/tr4121.htm
Avslutning:
De refleksjonene som du viser i ditt innlegg er svært viktige, når det skal etableres en effektiv beredskapstjeneste. Det å se for seg hvilke scenario som kan skje, foreta risikovurderinger er viktige momenter i sikkerhetsarbeidet.
Ett tiltak som kan gjøres for å få en rask elektrisk frakobling av tavlerommet, er å montere en nødstoppfunksjon på utsiden av tavlerommet eller ""nødnøkkel"".