Entring av tavlerom ved brann.

Spurt 0:40 - 3.9.2003 av Odd Rune Dahle|Siste svar 7:00 - 3.9.2003 av Forumleder

Odd Rune Dahle

Vi har i den senere tid diskutert en del her ombord på Oseberg A plattformen angående faremomenter ved å entre ett tavlerom ved en brannsituasjon der inne. Ingen av oss kan se for oss en ""typisk"" brann med vedvarende flammer men en kortslutning med røyk/gass utvikling er nok mest aktuell.
Diskusjonen går om det er trygt å sende inn reaksjon og/eller brannlag i en slik situasjon uten å legge ut strømmen på omkringliggende tavler/utstyr. Vern/sikringer skal jo gjøre jobben med å legge ut den skadede del av tavlen/avgangen, men utstyr i nærheten kan jo også bli påvirket ved høye temperaturer, nedsmelting, kortslutning osv. bl.a. står tavler rygg mot rygg. Noen av oss stoler 100 prosent på at tavlene holder en kortslutning og at det å legge ut tavler/avganger i nærheten bare vil skape en mer uhånterlig situasjon på plattformen. Noe av strømmen vil man heller ikke få lagt ut da det er UPS-systemer med batterimating.
I utganspunktet sier vi at ingen har noe i rommet å gjøre før det er utluftet, men det kan ligge skadede personer der inne som må ha hjelp så raskt som mulig. Reaksjons/brannlag består av drift/prosess personell uten elektro opplæring, ved en situasjon i ett tavlerom skal vakthavende elektriker bistå ved entring av tavlerommet mens fagansvarlig elektriker mønstrer i kraftstasjonen og utfører koblinger i anlegget.
Sier forskriftene noe om dette? Hva mener Trainor om saken? Finnes det eksempler på situasjoner i ett tavlerom som har utviklet seg, med fare for personer som skal inn? Er det eksempler på at tavler ikke har klart en kortslutning? Finnes det noe dokumentert rundt om på nettet om dette temaet som Trainor kjenner til??
Vanskelig tema dette! Føler noen ganger at det kun er fantasien som er begrensningen på hva som kan skje i ett elektroanlegg!!
Hilsen elektriker OSA Odd Rune Dahle
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:00 - 3.9.2003
A- Henvisning til HMS regelverk:
Oljedirektoratet gir ut forskrifter som gjelder for petroleumsvirksomheten. Den består av fem forskrifter, Rammeforskriften, Styringsforskriften, Innretningsforskriften og Aktivitetsforskriften.

Aktivitetsforskriften inneholder generelle krav til beredskap og beredskapstiltak ved fare- og ulykkesituasjoner.

I § 64 står det blant annet at operatøren eller den som står for driften av en innretning, skal utarbeide en strategi for beredskap mot fare- og ulykkesituasjoner.

Forskriftene inneholder ingen detaljerte krav, kun funksjonskrav, hvor dette betyr i praksis at arbeidet med etablering av beredskap må bygges på anleggets kompleksitet, risikovurdering, erfaringer etc.

I Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg (FSL) er det i § 12 nedfelt at det skal etableres nødvendig førstehjelpsberedskap. I Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg (FSH) er det i § 14 nedfelt krav om brann- og ulykkesberedskap. Der står det blant annet at det skal utarbeides en organisasjonsplan med tilhørende instrukser. Videre står det at personellet bør gis nødvendig opplæring og det bør dessuten gjennomføres regelmessige beredskapsøvelser.

Oppsummerer vi dette, så er regelverket bestemte på at det skal finnes egen beredskapsorganisasjon, beredskapsplaner, og det skal utføres nødvendige trening og øvelser, slik at personellet til enhver tid er i stand til å håndtere fare- og ulykkesituasjoner på en effektiv måte.

Med henvisning til Oljedirektorats HMS regelverk viser vi til følgende:
Aktivitetsforskriften ? kapitel 7, 11 og 12.

B- Trainor synspunkter:
Ved livredding er vår oppfatning at det må søkes og redde personen før spenningen til tavlerommet frakobles. Forutsetningen er at det benyttes kompetente personer som er trenet i dette. Hvis ikke rommet er utluftet, må redningspersonellet ha røykdykkerutstyr.

Ved brannslukking mener vi at tavlerommet, må elektrisk frakobles.

C - Eksempler på hendelser, hvor det har vært faresituasjoner for reaksjon/brannlag:
Her anbefaler vi å ta kontakt med ansvarshavende for elektriske anlegg for å innhente erfaringer. Ansvarshavende for elektriske anlegg for de enkelte operatørselskapene har eget samarbeidsforum, hvor de samtaler om ulike problemstillinger, hendelser og så videre.


E - Eksempler på tavler som ikke har klart kortslutninger:
For utforming og konstruksjon av fordelingstavler finnes det egne normer for dette.
Vi har sett og hørt eksempler på tavler som har vært utsatt for kortslutning/lysbue hvor dette har resultert i nærmest totalhavari av tavlen.

Årsakene til dette skyldes normalt sett, feil innstilling av vern, valgt vern med for lav brytevene, feil dimensjonering, dårlig vedlikehold (smuss og fuktighet), løse og dårlige forbindelser.
Vi har også fått referert hendelser hvor det har vært en relativ liten feil i et utstyr, som har forårsaket røyklegging av hele tavlerommet.

D - Referanse til publikasjoner og veiledninger:
Norges vassdrags- og energiverk (www.nve.no) har utarbeidet en publikasjon/retningslinje for brannvern og redningstjeneste i kraftforsyningen. Denne tar for seg viktige momenter som,
organisering av tjenesten, -ledelse på skadestedet, -instrukser osv.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no) har utarbeidet en veiledning om røyk- og kjemikaliedykking. Denne tar for seg momenter som, -kvalifikasjoner, utforming og bruk av verneutstyr, røykdykkerinnsats.

E - Søk på nettet:
En effektiv søkemotor som du kan benytte på nettet er www.google.com. Velg avansert søk, og du kan søke på eksempelvis brann i tavlerom eller kun tavlerom, og du kan da finne mange nyttige linker.

Sintef har laget en sammendragsrapport vann som slokkemiddel i elektriske anlegg/utfasing av halon offshore (TR 4121)
Den kan du bestille fra følgende webadresse: http://www.energy.sintef.no/publ/rapport/94/tr4121.htm


Avslutning:
De refleksjonene som du viser i ditt innlegg er svært viktige, når det skal etableres en effektiv beredskapstjeneste. Det å se for seg hvilke scenario som kan skje, foreta risikovurderinger er viktige momenter i sikkerhetsarbeidet.

Ett tiltak som kan gjøres for å få en rask elektrisk frakobling av tavlerommet, er å montere en nødstoppfunksjon på utsiden av tavlerommet eller ""nødnøkkel"".

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.