Er 434.5.2 i gammel NEK 400 fjernet i den nye (2018)?

Spurt 14:42 - 13.11.2018 av Bård lærer|Siste svar 9:31 - 14.11.2018 av Hans Olav Arnesen

Bård lærer

Kortslutningsberegning: Finner ikke kravet om kontroll av vernets gjennomsluppede energi ved utløsekrav kortere enn 0,1 sekunder som sto i 434.5.2 i gammel NEK 400. Er det fjernet eller flyttet i ny NEK 400 (2018)?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 9:31 - 14.11.2018

Du finner dette i avsnitt 533.3.1.1 i NEK 400:2018.

Generelt er mye flytta fra del 4 til del 5 i normen, og hensikten er å rendyrke del 4 til kun å omfatte krav til beskyttelse.