Er denne kabelen godkjent brukt i norge, i bolighus?

Spurt 6:14 - 28.8.2015 av Sindre|Siste svar 12:49 - 28.8.2015 av Hans Olav Arnesen

Sindre

Hei!

Vi har en kunde som ønsker at vi skal benytte oss av denne kabelen.

Kan vi nekte han dette?

Link til kabelen;

http://www.lietkabelis.lt/en/cable/bvv-pll

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:49 - 28.8.2015

Ja, det må dere nekte!

Denne kabelen er ikke godkjent for bruk i Norge. Kabler til bruk i Norge må følge en norsk produktstandard (NEK), alternativt en norsk utgave av en europeisk standard (NEK HD eller NEK EN) eller en internasjonal standard (NEK IEC).

Norske kabelstandarder finnes for å sikre at produktene er tilpasset og egnet for bruk i Norge. Typiske faktorer som gir grunnlag for standardene er:

Klimatiske forhold (egenskaper i forhold til kulde, mekaniske styrke, vanninntrenging)

Forskriftskrav/NEK 400

Installasjonspraksis

Spenningssystem (f.eks. utbredt bruk av IT-anlegg)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.