Er det lov å ha 230V og 24V i samme kabel?

Spurt 13:04 - 16.5.2013 av Almev|Siste svar 5:45 - 29.5.2013 av Forumleder

Almev

Hei,

Jeg lurer på om det er lov å ha både 230V og 24V i samme kabel. For. eks 2 ledere til tilførsel 230Driftstøtte og 2 andre ledere til styrestrøm 24V.

På forhånd takk!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Bobb

Postet 18:07 - 16.5.2013
jepp, er lov ingen forskrifter som stopper dette...

Forumleder

Postet 17:49 - 18.5.2013
Bobb har rett, dette er tillatt. I NEK 400:2010 er det til og med beskrevet spesielt at dette er en godkjent løsning. De eneste kravene som stilles er at alle ledere (naturlig nok) må være isolert i henhold til høyeste spenningsnivå i kabelen, samt at det bør være merket for å unngå farlige situasjoner.

Almev

Postet 15:06 - 22.5.2013
hei,

Tusen takk for svaret!

Trodde jeg hadde ""drita"" meg ut da jeg lagte 230V og 24V i samme kabelen. Når er det bekreftet at det ikke er lovstridig :)

Mvh

Mont

Postet 9:57 - 28.5.2013
Hvis mulig så ville jeg ha splitta dem opp i hver sin kabel.
Og jeg kan fortelle hvorfor.

En kabel som gikk til en såkalt manøvermaskin som skulle kjøre ut og inn kniven på en høyspentbryter fikk i høst isolasjonssvikt mellom flere ledere. Dette er et høyspenningsanlegg for jernbane der instruert personell kan koble inn og ut høyspenten ved arbeid på togtak.

Denne kabelen førte tre faser til motoren, styrestrømmen til kontaktorene, signallamper, 110V 16,67hz for spenningsovervåking, nødstoppsløyfe og 24V tilbakemeldinger til PLS anlegget som styrer bryteren.

Det resulterte i at Siemens PLS'en fikk juling når 230V kom inn på 24V inngangene og to moduler brant opp. For alt vi vet så kan dette ha ligget med mye rare spenninger på forskjellige steder en stund.

Men mye mulig vi var veldig uheldige. Selve kabelen hadde ligget der siden begynnelsen av 80-tallet og var ganske morken i isolasjonen.

Da vi byttet den ut så bestemte vi oss for å gi 230V og 24V hver sin kabel.

Det som forresten var litt skremmende var at også nødstoppsløyfa var kortsluttet i kabelen slik at nødstoppbryterne på høyspenningsanlegget ikke ville fungert. Men det er en annen diskusjon.

Så det er derfor jeg nå er skeptisk til å blande det i samme kabel.
Men bare se for deg worst case scenario hvis kabelen skulle bli skadet eller bli så gammel at isolasjonen blir dårlig.
Selv om risikoen for dette mest sannsynlig er veldig liten.

Forumleder

Postet 5:45 - 29.5.2013
Takk for innspillet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.