Hei, jeg har nylig tatt over en leilighet, etter å ha sett en del uhensiktsmessige el-løsninger har jeg hatt en mistanke om arbeid av ufaglært. Det har ført til at jeg har åpnet en del deksel og stikk for å se på tilstanden i kablingen. Det jeg har sett i 2 tilfeller er deksel som er skrudd rett på murvegg, bak dekselet er det laget et hulrom hvor det kommer 2 stk rør med kabel. Disse er skjøtet sammen med wago klemmer. Er det en innafor løsning? Eller skal det skje i en boks, på eller i vegg?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, skal være godkjent koblingsboks med isolasjon beregnet for aktuell spenning...
Ja, dagens krav gitt i avsnitt 526 i NEK 400:2018 er entydig på at "koblinger skal være utført i egnede kapslinger, f.eks. i koblingsbokser eller utstyr".
Dette var ikke like entydig formulert tidligere, men generelle krav også i tidligere regelverk tilsier at det alltid har vært nødvendig å utføre koblinger i egnede kapslinger (beregnet for formålet).