Er fyrkjele en maskin

Spurt 6:54 - 14.8.2024 av Torfinn|Siste svar 6:00 - 16.8.2024 av Hans Olav Arnesen

Torfinn

Har alltid gått ut fra at en fyrkjele er å regne som en maskin. Men leser i normen NEK EN 60204-1 under definisjoner 3.1.40 : Maskin sammenstilling av deler eller komponenter som er forbundet med hverandre, der minst en er bevegelig... En fyrkjele har jo ingen bevegelige deler, eller er en pumpe regnet som en bevegelig del i dette tilfellet?


Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:06 - 15.8.2024
Instructor contact card

Jeg vurderer ikke en fyrkjel som en maskin. Tidligere var det en egen delnorm i NEK 400 som dekket det elektriske i fyrkjeler, men nå er dette ivaretatt av de generelle delene 2 - 6 i NEK 400:2022.

Torfinn Sørnes

Postet 5:48 - 16.8.2024

Jeg vurderer ikke en fyrkjel som en maskin. Tidligere var det en egen delnorm i NEK 400 som dekket det elektriske i fyrkjeler, men nå er dette ivaretatt av de generelle delene 2 - 6 i NEK 400:2022.

I dette tilfellet er det snakk om en elektrokjele på 2000 kW. Kjelen leveres med styretavle som er tenkt plassert rett ved siden av. Kjelen har 20 varmeelementer. Mellom kjelen og styretavla er det lagt radox125 enleder koblingsledning. I følge kabelprodusenten er kabelen beregnet for fast installasjon inni elektrisk utstyr. Det er ikke levert samsvarserklæring på kjelen ennå. Har sett på tilsvarende elektrokjeler. Der er det erklært samsvar med lavspenningsdirektivet og emc direktivet. Hvis dette regnes som en del av den faste installasjonen og man bruker NEK400 så kan vel ikke denne type koblingsledning brukes slik.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:00 - 16.8.2024
Instructor contact card

Det virker spesielt å skrive samsvar med direktiver. En erklæring om samsvar skal vise til forskrift og standard, og jeg antar FEL og NEK 400:2022 er relevant her.


Ut ifra din beskrivelse er dette snakk om sammenstilling av elektrisk utstyr i et elektrisk anlegg. Det er altså nødvendig å "utfordre" produsent/leverandør av kjele og styretavle på valgte løsning, og om denne er i tråd med FEL/NEK 400.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.