Erstatte komfyrvakt med timer?

Spurt 12:55 - 6.3.2017 av Peder|Siste svar 7:19 - 9.3.2017 av Hans Olav Arnesen

Peder

I enkelte anlegg (korttids utleie og institusjoner med mange nasjonaliteter/kultur) er et problematisk med komfyrvakt da det blir mye bruker feil og kaos.

Kan det være en akseptabel løsning å sette inn en timer (15-20 min) i i stedet for komfyrvakt?

Eventuelt andre forslag?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Jr

Postet 18:03 - 6.3.2017

Ihht tillegg 823A er det ikke alternativer. Men enig at flere komfyrvakter ikke er godt nok egnet til slike brukergrupper du beskriver.

EnToTre

Postet 18:15 - 6.3.2017

Hvilke brukerfeil er det som oppstår?

Man bruker vel ikke komfyrvakten noe særlig, den står der og overvåker.

Er vel ikke vanskelig med en liten lappe med instrukser?

Hans Olav Arnesen

Postet 7:19 - 9.3.2017

Gode innspill fra Jr og EnToTre her.

Det er fortsatt forskjell på komfyrvakter (selv om forskjellene er blitt mindre), og noen er bedre egnet enn andre. Uansett er det viktig å informere brukerne så godt det lar seg gjøre.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.