ESD-gulv og utjevning

Spurt 6:36 - 20.5.2020 av Pompel|Siste svar 9:23 - 20.5.2020 av Søke på nett

Pompel

Ved tilkobling av ESD-gulv er det særskilte krav som gjelder ved utførelse (dimensjonering etc.)? Nettsystem er 400V TN-C-S. Egen hovedutjevningsforbindelse fra hovedfordeling koblet sammen med tilkoblingsende fra ESD-gulv er "godt nok"? Samt om sammenkobling av hovedutjevningsforbindelse og ESD-ende kan gjøres med kabelsko mot stålkonstruksjon i nærheten av oppstikk?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:58 - 20.5.2020
Instructor contact card

Det finnes ikke generelle krav for ESD-gulv i FEL og NEK 400, men for medisinske områder er det en beskrivelse i Vedlegg I til FEL. Tilsvarende kan avsnitt 710.415.2.101 i NEK 400:2018 være relevant.

Som alltid er det avgjørende at montasjeanvisning (leggeanvisning) er fulgt. Ytterligere spørsmål om utførelse kan med fordel rettes til produsent/leverandør.

Søke på nett

Postet 9:23 - 20.5.2020

Her har du et par leverandører:

https://polyflor.no/product-category/04_avledende-gulv/

https://www.datagulv.no/nb/esdelectrostatic-discharge-og-antistatiske-belegg-gulvfliser/

https://stocretec.no/esd-er-ikke-esd/

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.