Ved tilkobling av ESD-gulv er det særskilte krav som gjelder ved utførelse (dimensjonering etc.)? Nettsystem er 400V TN-C-S. Egen hovedutjevningsforbindelse fra hovedfordeling koblet sammen med tilkoblingsende fra ESD-gulv er "godt nok"? Samt om sammenkobling av hovedutjevningsforbindelse og ESD-ende kan gjøres med kabelsko mot stålkonstruksjon i nærheten av oppstikk?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det finnes ikke generelle krav for ESD-gulv i FEL og NEK 400, men for medisinske områder er det en beskrivelse i Vedlegg I til FEL. Tilsvarende kan avsnitt 710.415.2.101 i NEK 400:2018 være relevant.
Som alltid er det avgjørende at montasjeanvisning (leggeanvisning) er fulgt. Ytterligere spørsmål om utførelse kan med fordel rettes til produsent/leverandør.
Her har du et par leverandører:
https://polyflor.no/product-category/04_avledende-gulv/
https://www.datagulv.no/nb/esdelectrostatic-discharge-og-antistatiske-belegg-gulvfliser/
https://stocretec.no/esd-er-ikke-esd/