Etablering av jordplate fra transformatormast

Spurt 18:46 - 11.4.2015 av Per|Siste svar 11:53 - 14.4.2015 av Forumleder

Per

Det skal etableres en jordplate i forbindelse med en mastefotkiosk fra en linje som ikke har gjennomgående jord. En FeAl skal strekkes fra transformatormasten til nærmeste lavspent mast der den skal føres ned med kobber og en jordplate med en rekke spyd skal etableres. Det jeg lurer på er hvordan FeAl'n skal kobles til fra transformatormasten. Skal den føres ned direkte til jordskinnen i nettstasjonen eller skal til den kobles til med klemme direkte fra avlederne/impulsjorden i transformatormasten?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:53 - 14.4.2015
Slik jeg forstår spørsmålet ditt er løsningen å føre egen jordleder fra høyspenningsmast til kiosk (ikke skjerm alene).

Dersom IT-nett: Det bør etableres egen elektrode for kiosk.
Hvis dette ikke er mulig må det legges egen jordleder fra kiosk til lavspenningsmast (ny jordelektrode).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.