Jeg prosjekterer en blokk på 6 etg der det ihht NEK 399: 8.3.3 må være en etasjefordeler i hver etasje. Problemet er at i Veiledningen til 8.3.3 så står det at etasjefordelere ikke kan plasseres i rømningsvei (foruten i en nisje/låst rom). Trappegangen i hver etasje er en rømningsvei.. Altså har ingen sted å plassere etasjefordeler. Forslag?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er ikke et problem at det står så i veiledningen. Dette har vel vært et krav i NEK 400 og FEL lenge.
Arkitekt må lage plass for dette. Det må lages en nisje. Er det ikke plass for det så må du sette ting i kjelleren, om det er plass der. Da må du skrive avvik på dette!
Ja det som er utfordringen, ikke plass til nisje uten å endre hele store deler.. Blir nok et avvik om Netteier godtar løsningen
Det er ikke netteier som bestemmer om det kan avvikes fra krav i NEK 399.Kravet i 8.3.3 er retta mot bygningseier, som plikter å etablere etasjefordelere.
Du (Joakim R) skriver at du prosjekterer en blokk på 6 etasjer, og da er vel ikke blokken bygget ennå. Hvis svaret er nei må du spille inn dette kravet til byggherre, som må ta det opp med bygningsentreprenør/arkitekt.
Er bygget allerede oppe, og det ikke er mulig å ivareta kravet, så må det avklares med DLE om hvilken løsning som kan aksepteres.
Takk for svar. Nei er ikke oppe ennå, så får fremme kravet for byggherre.