Euro stikk kan bli brukt i henhold til uttak beregning

Spurt 19:36 - 19.12.2021 av Ignas|Siste svar 6:16 - 20.12.2021 av Hans Olav Arnesen

Ignas

telles euro uttak som vanlig forbruk uttak eller ikke fordi uttakene tar mindre plass å kunden liker dem mer siden det meste bortsett fra støv suger eller fast montert anlegg kan ikke bruke den.

Jeg spør i henhold til bolig normen siden jeg trenger et antall uttak i stue. NEK 823.537.101.1

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:16 - 20.12.2021
Instructor contact card

NEK 400 beskriver minste antall uttak for ulike rom, og for stue gjelder minst to uttak pr. påbegynt 4 m^2 gulvareal. Avsnitt 823.537.101.1 beskriver ikke type uttak, men det gjør avsnitt 823.537.101.5 Multimedia/audiovisuelle enheter. Samme tankegang bør følges generelt, slik at installasjonen blir egnet til forutsatt bruk i henhold til fel § 16.

Det skal altså være tilgjengelige uttak, jevnt fordelt i rommet, tilpasset aktuelt utstyr. Målet er å unngå behov for å bruke skjøteledninger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.