Eurotester og boblebad

Spurt 12:17 - 28.8.2020 av Joar|Siste svar 5:23 - 3.9.2020 av Hans Olav Arnesen

Joar

Hadde en sluttkontroll av en installasjon der det blei brukt Eurotester. Når jordfeilbryter til boblebadkursen skal testes slår jordfeilbryter ut som den skal når boblebadet er frakoblet kursen, men jordfeilbryter slår ikkje ut med test når boblebad er tilkoblet. Alt virker som det skal, ingen jordfeil.

Noen forslag til hva som kan være feil? Store motstander/ restistive laster i boblebadet? (varmekoble osv), støy?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:23 - 3.9.2020
Instructor contact card

Jeg kommer ikke med forslag til hvorfor jordfeilvern ikke slår ut ved test, men vil bare minne om at NEK 400:2018 ikke stiller krav til kontroll av jordfeilvern med testinstrument.