EX 1kV hengeledning

Spurt 9:01 - 25.9.2024 av Geir Aabel|Siste svar 8:57 - 27.11.2024 av ES

Geir Aabel

Jeg lurte på om det å henge opp en stikkledning(EX) på eksisterende EX hengeledning krever at man må være 2 enerigmontører, eller kan det være en lærling som mann nr. 2? Pr. definisjon er jo ikke EX en isolert ledning, men den er jo heller ikke uisolert og spørsmålet blir jo da om en EX ledning er å betrakte som en uisolert lavspenning luftledning?

REF. FSE §12

"Ved arbeid på eller nær ved uisolert spenningssatt lavspenning luftledningsanlegg skal det være minst 2 personer til stede med nødvendig kunnskap om anlegget".

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Olav Fossdal

Postet 18:12 - 26.9.2024

Ved klatring i mast vil det være behov for to personer, mtp nedfiringskurs iht veiledning i §7: "Dessuten må det personellet som arbeider i luftledningsanlegg, være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast. Slik øving skal gjennomføres minst en gang årlig."


Person nummer to kan være en lærling, men må kunne utføre det arbeidet som kreves for å sikre at person nummer én kan berges ned.


Ved bruk av lift for arbeid i mast, på isolerte ledninger (jeg vil definere EX som isolert, fremfor uisolert) vil jeg tro at man i mange tilfeller vil kunne bare være én person, uten å bryte FSE. Det vil likevel være krav til å planlegge arbeidet §10 og iverksette tiltak iht. §16. Ved bruk av lift vil man i mange tilfeller dra med seg et jordpotensial opp i masten, noe som krever ekstra tiltak og planlegging av arbeidet som skal utføres.

Sigurd Barane

Forumleder
Postet 8:05 - 27.9.2024
Instructor contact card

Som trådstarter er inne på skal EX luftledning i utgangspunktet ikke defineres som isolert kabel, men belagt linje. Der det er belagt linje skal det betraktes som uisolert linje og dermed kommer kravet til to personer inn som nevnt i §12. Dette er bekreftet av kabelprodusenter med hensyn på forlegningsmetoder som tradisjonellt blir brukt til EX- hengeledning.




Videre har DSB kommt med presisering rundt krav til kvalifikasjoner på person 1 og 2 att de skal ha fagkompetanse. Der de forstår fagkompetanse i tråd med FEK sine krav §5 tilogmed §10.




Lærlinger faller ikkje under noen av desse og skal regnes som ufaglært. dvs skal være i utgangspunktet person nr 3.




Det err et unntak i forskriften der det ved en faglig vurdert risikovurdering fremgår att det ikke medfører økt risiko å være bare en person, kan lærling være med som person nr to. I et EX luftledningsanlegg er det forhøyet risiko i utgangspunktet pågrunn av tildels manglende beskyttelse av ulike årsaker og som regel spenningsførende. En lærling har ikkje nødvendigvis den erfaring lærlingen trenger for å kunne vurdere de risikoene.




Når vi også da ser att lærlinger i snitt står for 25% av alle alvorlige hendelser i snitt per år er det videre grunn til å utvise forsiktighet med å kategorisk si at lærlinger skal utføre slike jobber sammen med bare en person.




Som nevnt skal det også planlegges nøye før igangsetting av arbeidet ved å følge §10 FSE der en skal velge rett arbeidsmetode. I de fleste tilfeller er EX-systemet spenningssatt og dermed faller inn under §16 AUS i FSE. Dette er en arbeidsmetode som har tillegskrav til opplæring for å kunne utføre. Det betyr at for lavspenning AUS skal det fremligge dokumentert intern opplæring for AUS.




Som nevnt over er det også krav til dokumentert nedfiringsøvelse og klatreopplæring for å kunne være med på klatrejobber. Her er det sjønn som må ligge til grunn for den enkelte person (ikke bare lærlinger) om de er skikket til å kunne bistå ved en ulykke med bakgrunn i klatreferdigheter.




Som oppsumering. EX-luftledning skal ikkje betraktes som isolert ledning. Dermed er den å betrakte som uisolert og det krever to fagmontører med eventuellt lærling som person nr 3.

ES

Postet 8:57 - 27.11.2024

Som trådstarter er inne på skal EX luftledning i utgangspunktet ikke defineres som isolert kabel, men belagt linje. Der det er belagt linje skal det betraktes som uisolert linje og dermed kommer kravet til to personer inn som nevnt i §12. Dette er bekreftet av kabelprodusenter med hensyn på forlegningsmetoder som tradisjonellt blir brukt til EX- hengeledning.




Videre har DSB kommt med presisering rundt krav til kvalifikasjoner på person 1 og 2 att de skal ha fagkompetanse. Der de forstår fagkompetanse i tråd med FEK sine krav §5 tilogmed §10.




Lærlinger faller ikkje under noen av desse og skal regnes som ufaglært. dvs skal være i utgangspunktet person nr 3.




Det err et unntak i forskriften der det ved en faglig vurdert risikovurdering fremgår att det ikke medfører økt risiko å være bare en person, kan lærling være med som person nr to. I et EX luftledningsanlegg er det forhøyet risiko i utgangspunktet pågrunn av tildels manglende beskyttelse av ulike årsaker og som regel spenningsførende. En lærling har ikkje nødvendigvis den erfaring lærlingen trenger for å kunne vurdere de risikoene.




Når vi også da ser att lærlinger i snitt står for 25% av alle alvorlige hendelser i snitt per år er det videre grunn til å utvise forsiktighet med å kategorisk si at lærlinger skal utføre slike jobber sammen med bare en person.




Som nevnt skal det også planlegges nøye før igangsetting av arbeidet ved å følge §10 FSE der en skal velge rett arbeidsmetode. I de fleste tilfeller er EX-systemet spenningssatt og dermed faller inn under §16 AUS i FSE. Dette er en arbeidsmetode som har tillegskrav til opplæring for å kunne utføre. Det betyr at for lavspenning AUS skal det fremligge dokumentert intern opplæring for AUS.




Som nevnt over er det også krav til dokumentert nedfiringsøvelse og klatreopplæring for å kunne være med på klatrejobber. Her er det sjønn som må ligge til grunn for den enkelte person (ikke bare lærlinger) om de er skikket til å kunne bistå ved en ulykke med bakgrunn i klatreferdigheter.




Som oppsumering. EX-luftledning skal ikkje betraktes som isolert ledning. Dermed er den å betrakte som uisolert og det krever to fagmontører med eventuellt lærling som person nr 3.

Veldig bra svart.

Har du en referanse til der DSB har presisert krav til fagperson 1 og 2.

Et lite spørsmål til, ved arbeid på EX-hengeledning og flytting av kabel fra en mast til ny med spenning på og arbeidsmetode AUS. Er det da innenfor å benytte isolasjonen i Ex hengeledning som en barriere, ( visst denne er inntakt ? I mitt hode så er det et nei.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.