Lite spørsmål
Med referanse til ex sertfikat-.
Når det står maksimalt generert tempratur 85 grader (kabelskjøtsett1)
maksimalt genertert temprsatur 135 grader (kabelskjøtsett2)
Kan en bruke kabel sett 2 der en skulle brukt kabelsett 1?
Dette er bedre?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

ELmann

Postet 20:11 - 27.7.2012
85 grader celcius er temperaturkode t6. Du snakker om 135 grader celcius som er temperaturkode t4. t6 er den strengeste. Så hvis jeg skjønnner spørsmålet ditt riktig kan du ikke gjøre det du skriver.

Forumleder

Postet 16:25 - 2.8.2012
Dette spørsmålet hører inn under fagforumet ex.