Føring av kabel gjennom våtsone/dusj

Spurt 12:18 - 7.4.2006 av Frode|Siste svar 12:48 - 19.4.2006 av Forumleder

Frode

En montør hadde ført en kabel oppe ved taklist over dusj på et bad, og fått påpakning fra Tilsynet om at det ikke var lov.
Kabelen gikk bare forbi dusjen og stikk/bryter og koblingsutstyr var plassert i god avstand fra dusjen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 9:06 - 18.4.2006
Vill vise til 701.52 i NEK 400 2002. I område 1 skal åpen ledningsforlegning eller ledningsforlegning i vegg mindre enn 50 ?millimeter innenfor veggens overflate bare bli montert hvis det forsyner fastmontert elektrisk utstyr plassert i område 0 eller 1

Frode

Postet 15:22 - 18.4.2006
Kabelen gikk fra sikringsskapet med 30mA JFB direkte til en stikkontakt plassert i område 3.

Forumleder

Postet 12:48 - 19.4.2006
Viser til 701.52.04 i NEK 400 2002 I område 3 skal åpen ledningsforlegning eller ledningsforlegning i vegg mindre enn 50 mm innenfor veggens overflate bare bli montert hvis det forsyner fastmontert elektrisk utstyr plassert i område 0,1,2 eller 3.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.