Øver til fagprøve da eg kom over spørsmålet:
En elektriker har glemt å skru til en koblingsskrue på en stikkontakt. I feilpunktet blir det målt en motstand på 1.5ohm. Hvor stor effektutvikling vil det da bli i dette feilpunktet dersom du kobler til en varmeovn på 2000W?
Noen som har eit godt svar på dette ? Da eg selv ikke veit korleis eg skal gå fram. :)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Om det er 1 fase 230v ovn vil denne trekke ca 8.6A på 2000w. Spenningsfall over dårlig kobling blir da 8.6x1.5 ca 13V
Effekt blir 13x8.6 lik ca 110W
Svaret blir 101,6W
Først finn motstanden til ovnen. R=UxU/P
Legg så sammen motstanden for ovnen, med motstanden på 1,5.
Finn så strømmen som går. Og til slutt bruk denne strømmen for å finne effekten på feilstedet: IxIxR
122,9W maks, hvis vi tar hensyn til at spenningen kan ha et avvik på 10%.
Tusen takk for svar :)
Om det er 1 fase 230v ovn vil denne trekke ca 8.6A på 2000w. Spenningsfall over dårlig kobling blir da 8.6x1.5 ca 13V
Effekt blir 13x8.6 lik ca 110W
Må du ikke ha Rtot for å rekne ut strømmen?
Svaret blir 101,6W
Først finn motstanden til ovnen. R=UxU/P
Legg så sammen motstanden for ovnen, med motstanden på 1,5.
Finn så strømmen som går. Og til slutt bruk denne strømmen for å finne effekten på feilstedet: IxIxR
må du ikke ha delspenningen i R2? alstå U2*U2? men den har du ikke