Har fagprøve og lurer på om man må koble fra termostaten ved isolasjonsmåling? kan den ta skade? har en elko super termostat

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 18:32 - 14.1.2020
Instructor contact card

I avsnitt 6.4.3.3 Isolasjonsresistansen for den elektriske installasjonen i NEK 400:2018 står det følgende:

Isolasjonsresistansen skal måles mellom spenningsførende ledere og beskyttelseslederen forbundet til jordingssystemet. For disse målingene kan de spenningsførende lederne være sammenkoblet. I praksis kan det være nødvendig å utføre denne målingen under montasje før tilkobling av utstyret. Hvor en kurs inneholder utstyr som kan påvirke måleresultatet eller som kan bli ødelagt, skal målingen kun utføres mellom sammenkoblede faseledere og jord.

Jussta

Postet 20:35 - 14.1.2020

Jeg har målt varmekabelen før jeg la den, "etter støping" og før tilkobling, men kursen til termostat går også på lys og stikk v/ vask samt avtrekksvifte, så jeg må derfor isolasjonsmåle kursen uansett? så jeg må koble sammen faselederene og så megge mot jord? Så termostaten tar ikke skade hvis man kobler sammen faselederne?

og forresten hvorfor er det ikke jordfeilbrytere på OV (og KV)? hadde det ikke vært bedre med jordfeilbryter på OV også, og kanskje KV? hvorfor, hvorfor ikke?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:19 - 15.1.2020
Instructor contact card

Nei, termostaten tar ikke skade om du sammenkobler fasene ved megging.

Det er ikke krav, og ikke vanlig å benytte jordfeilvern på OV.Det kan benyttes, men da bør utløserkriteriet være satt relativt høyt (f.eks. 300 mA), for å ivareta selektivitet og unngå utidige utkoblinger. Det bør også være tidsforsinkelse for jordfeilvern oppstrøms forbrukerkurs.

Justta

Postet 21:20 - 15.1.2020

Ok. Må jeg isolasjonsmåle hovedstrøm og styrestrøm til motor? Skal koble opp en dreieretningsvender. lurer på hvordan jeg kan isolasjonsmåle dette

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:16 - 16.1.2020
Instructor contact card

Som det fremgår av avsnitt 6.4.3.3 i NEK 400:2018 så er kravet til isolasjonsresistans på minst 1 Mohm, med alle apparater (som motorer) frakoblet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.