Spørsmål:
Det er brun og blå man bruker på L1 og L2 i husinstallasjoner på IT-anlegg? Brukes brun på L1 og blå på L2 (N i TN-anlegg )
Og så et siste spørsmål: Hvilken farge brukes ut til lampepunkter etter bryter?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du får ringe meg å spørre om det.
Hilsen elektrikeren
Krav til merking av ledere er gitt i avsnitt 514.3 i NEK 400:2014. Hjelp til å forstå kravene finnes på side 161 i Montørhåndboka, samt på side 147 i Normguiden.
Har du ikke tilgang på normen, og/eller nevnte hjelpebøker, bør du kontakte en registrert elektrovirksomhet.
Dette er et fagforum for elektrobransjen.
Det finnes andre forum, som f.eks. ByggeBolig.no, folk utenom elektrobransjen kan benytte.Mitt første innlegg i denne tråden burde ikke være til å missforstå. Boligeiere må forholde seg til en registrert elektrovirksomhet, og spørsmål må rettes hit (faglig ansvarlig/installatør).
Det er misforstått hjelpsomhet at enkelte elektrofagpersoner besvarer spørsmål fra usakkyndige i dette forumet, og dette er ikke ønskelig. Av denne årsak har jeg fjernet diverse innlegg tilhørende denne tråden. Flere av innleggene var bra, men er likevel fjernet ut i fra helheten.
Krav til elektrovirksomhet er gitt i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK), hvor første og andre ledd/avsnitt i § 5 er avgjørende:
Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal bare benytte kvalifisert personell. Med kvalifisert personell menes personer som oppfyller kravene i § 6 til § 10 og som er oppdatert på den faglige utviklingen.
Alt kvalifisert personell som benyttes skal være fast ansatt i foretaket, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd første punktum. Kvalifisert personell kan likevel leies inn eller ansettes for en begrenset periode dersom det er tillatt i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-9, § 14-12, § 14-13 eller øvrig lovgivning.
Dessuten er § 6 første og fjerde ledd viktig i denne sammenhengen:
Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.
Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd.
Røropplegg/bokser er del av den elektriske installasjonen, og krav gitt ovenfor gjelder også her.
I Elsikkerhet 84; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet_84.pdf, avklarer DSB hva som må være ivaretatt for at ufaglærte skal kunne legge skjult røranlegg:
I fjerde ledd omtales bruk av ufaglærte til bygging og vedlikehold av elektriske anlegg. Kravet er at de skal bli direkte fulgt opp av en person som oppfyller kravene i paragrafens første ledd. I denne forbindelse har det blitt reist spørsmål om en snekker kan legge skjult røranlegg til en bygningsinstallasjon eller at anleggseier selv kan gjøre dette. Snekkeren/eieren vil i tilfelle være å betrakte som hjelpearbeider og må følges opp som det. Prosjektering av røranlegget, valg av type og dimensjoner må gjøres av faglig ansvarlig og han må kontrollere røranlegget før dette kles inn. Kravet om direkte oppfølging kan imidlertid fravikes så lenge vedkommende gis nødvendige instruksjoner i forkant og at arbeidet kontrolleres før røranlegget tildekkes.