Farge på ledere

Spurt 7:37 - 11.11.2007 av Siggy|Siste svar 13:13 - 19.1.2013 av Mike

Siggy

Hei er en elektriker som ikke har jobbet i faget på endel år.
Har fått med meg at fargene på ledere er blitt byttet(tenker da på brudd og nøytralleder o.s.v)
Noen som kan fortelle meg om det nye farge systemet. Hvilke farger brukes nå som brudd(trappebryter o.s.v.
Er det andre viktige ting som har endret seg med de nye forskriftene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (14)

Pelle

Postet 8:52 - 11.11.2007
Skaff deg montørhåndboka.

D

Postet 9:34 - 11.11.2007
Tror de nye fargene er Brun og Blå = fase, grå(hvit?) og sort = bryterledninger,
gul/grønn tror jeg fortsatt er jord. he he.

Jeg har vert med på så mange forandringer på fargene at jeg nå er blitt usikker på om brun eller sort er fase.

sigge diesel

Postet 10:14 - 11.11.2007
tror du bør fortsette å kjøre brusbil

AG

Postet 10:31 - 11.11.2007
Har selv ikke jobbet som elektriker på 13+ år (bortsett fra egen bolig og litt hos kompiser - ja jeg vet det siste ikke er lov!), og har kjøpt de fleste utgavene av montørhåndboka for å følge med, noe jeg kan anbefale. Du får den bl.a. på elforlaget.no.

Ny standard for fargemerking er:
brun-svart-grå (i stedet for svart-hvit-brun, blå og gul/grønn er uendret).

Andre viktige endringer siden ""rød-boka"" som jeg tok fagprøven til:

- IP30 eller 2XC avdekning i sikringsskap.

- Jordede stikk overalt (ikke-ledende omgivelser brukes ikke mer).

- Barnevern på alle stikk der barn kan komme til (dvs stort sett overalt i en bolig).

- Soneinndeling av bad (0,1 og 2).

- Jordfeilbryter skal dekke hele installasjonen i IT-anlegg: enten en for hver kurs (anbefalt, jordfeilautomater), eller en ""hoved""-jordfeilbryter for hele anlegget på 100mA og 30mA brytere på de kurser som krever det (bl.a. bad, ute).

- Sikring av kabler ledninger må i beregnes/velges fra tabell(kortslutningsstrøm, forlegningsmåte osv), men for boliginstallasjoner blir det stort sett som før:
4 kv: 20A
2,5 kv: 16A
1,5 kv: 10A (13A hvis åpent forlagt)

Det har i en del år vært tillatt å legge kabel skjult i vegg uten rør, og har sett utrolig mye diskusjon om kabeltyper osv: Min observasjon er at PR ikke er tillatt her (unntatt korte rette strekk, ca 1-2 m) ellers er det vel å anbefale rør (har inntrykk av at det stort sett brukes, var dog en ""epidemi"" tidlig på 90-tallet m/PFXP i ""rørløse"" anlegg).

Kan også finne en del nyttig informasjon på dsb.no (bladet elsikkerhet), og www.selvik.no/nk64/.

Og så heter det visst ikke elektromontør gr.L lenger, men enkelt og greit ""elektriker"" :)



Leif M.V.

Postet 13:36 - 11.11.2007
Hei.. Bare en liten kommentar til AG... Det skal være maks 30ma jordfeilbryter på alle kurser opp t.o.m. 20A i alle nye installasjoner, uansett om det er IT, TT eller TN-anlegg.... Må enten ha en jordfeilbryter på hver kurs, eller så kan det seksjoneres med f.eks. 3 kurser pr. jordfeilbryter...

Leif M.V.

Postet 13:43 - 11.11.2007
Glemte å skrive at kravet om 30ma gjelder alle kurser t.o.m. 20A som har stikkontakter og varmekabel o.l.

l

Postet 22:10 - 11.11.2007
I 2 fase så er Brun=Lx og Blå=Ly
I 1 fase så er Brun=Lx og Blå=Nøytral

I tre(og med N) fase er rekkefølgen:
Svart=L1
Brun=L2
Hvit=L3
Blå=Nøytral

PE er forsatt gulgrønn...
PEN skal merkes som jord men med blå merking for å skille fra PE og N

---

Ellers brukes vel svart som bryter ledning.

Hvit og svart bruker jeg også som sekundær kurs, der det går flere...

til en trappevender så bruker jeg svart og hvit ""mellom"" bryterne.


men det siste jeg skrev er vel ikke normfestet... og viss man bruker prefix så blir ofte brytledning brun, samme gjelder det i kabler... og 3 leder kabler så er det vel svart,brun og grå, tror jeg.

Herbert

Postet 2:02 - 12.11.2007
Gjelder det ikke nå alle kurser? 2006 normen. Vet at 2002-NEK'en sa at stikkontakter, utelys og varmekabler måtte ha jordfeilbryter.

Mont

Postet 2:05 - 12.11.2007
Må korrigere deg litt der.


I tre(og med N) fase er rekkefølgen:
Svart=L1
Hvit=L2
Brun=L3
Blå=Nøytral

Det er slike misforståelser som gjør at elektrikere krangler om hvorfor motorene går feil vei. Hehe.

Mont

Postet 2:08 - 12.11.2007
Selv om dette er fastsatte standarder så tror jeg ikke du blir skutt om du kobler en motor med:
- Brun
- Svart
- Hvit

Eller
- Svart
- Brun
- Hvit

... om du kobler likt i andre enden.

l

Postet 15:13 - 12.11.2007
Og jeg må korrigere igjen...
Hvis ikke det er kommet noe nytt på banen etter NEK 400:2006 så er anbefalt rekkefølge:

L1: Sort
L2: Brun
L3: Grå
N: Blå

men dette dette er bare en veiledning og standerisering.. og ikke et krav.

REF: NEK 400:2006 514.3 (514.3.2)

Arneron

Postet 19:54 - 18.3.2008
Jobber nå sammen med noen svensker som påstår at Europanormen er:

L1-Brun
L2-Sort
L3-Grå

Og de praktiserer denne rekkefølgen i Sverige.

Dette avviker jo i fra Nek`en, er det noen som vet om det er en EU-Norm på dette?

Arneron

Postet 16:57 - 19.3.2008
Har nå fått bekreftet at Britisk standard er den samme som de bruker i Sverige.

L1-Brun
L2-Sort
L3-Grå

Hvorfor er ikke veiledninga i Nekèn lik denne??

Mike

Postet 13:13 - 19.1.2013
Det er den nå.. Brun, svart, hvit, gjelder

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.