Hei!

Jeg har en motorinstallasjon jeg skal utføre, og lurer på om det er noe krav til farger på L1, L2 og L3? Og styrestrøm?

Mener å ha lest dette i NEK, hvor de anbefaler en rekkefølge.. Hvor finner jeg evt. dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 18:51 - 8.11.2012
I Montørhåndboken er det på side 165 oppsatt en tabell med farger denne viser ikke til hva L1, L2 eller L3 skal være men det står at fargene skal være brun, sort og grå

I NEK 400 2010 avsnitt 514.3.2 står det på side 168 at det er krav til å benytte sort, brun og grå for fase ledere i tillegg blå for N og gul / grønn for PE leder i tillegg er det i NEK 400 samme sted i avsnittets veiledning anbefalt å benytte L1 sort, L2 brun og L3 grå men samtidig står det at annen rekkefølge kan benyttes men det er vel greit å følge kravene for deg når disse er kjente:)

Det er forøvrig samme krav i maskinnormen NEK EN 60204-1

Even

Postet 23:20 - 9.11.2012
Stemmer det.

Fortsettelsesvis så kan det ikke understrekes godt nok at N leder ALLTID skal være blå. Ingen unntak.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.