Hei.
Har en situasjon der kunde ønsker seg en annen merking av batterianlegget enn hva jeg er vant med.
Kunde ønsker Blå=minus og svart=pluss.
Jeg er vant med at svart=minus og rød=pluss.
I og med at disse fargekodene er såpass motstridende, og på mange måter kan forveksles med installasjon i et vanlig TN-nett, er jeg ukomfortabel med å bare akseptere og bygge deretter. Har lest gjennom NEK487, men finner ingen direkte krav/tekst som omtaler fargekoding. Er det ikke standardisert noe sted fargekodingen i batterianlegg? Isåfall hvor?
Hvordan ville dere stilt dere til kundens ønske i mitt tilfelle?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For merking gjelder standarden NEK EN 60445; https://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=nek+en+60445&subscr=1.
Jeg har ikke tilgang til denne standarden, men ut ifra referanser i NEK 400 (avsnittene 514.3 og 712.514.2.101) skal DC-ledere som fargemerkes ha følgende fargekoding:RØD for positiv faseleder, og HVIT for negativ faseleder.
For merking gjelder standarden NEK EN 60445; https://www.standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=nek+en+60445&subscr=1.
Jeg har ikke tilgang til denne standarden, men ut ifra referanser i NEK 400 (avsnittene 514.3 og 712.514.2.101) skal DC-ledere som fargemerkes ha følgende fargekoding:RØD for positiv faseleder, og HVIT for negativ faseleder.
Jeg leser ingenting i 514.3 som sier noe om merking av DC-systemer. Det som er svakheten i mitt tilfelle vedr 712.514.2.101 er at denne teksten står i delnormen "712-Strømforsyning med solcellepaneler (PV-systemer)" og vil etter min vurdering ikke være gjeldende i et stand-alone UPS-anlegg. Eller mener du at en henvisning til denne delnormen vil være tilstrekkelig i mitt tilfelle?
Jeg har heller ikke tilgangen til NEK EN IEC 60445:2021.
Jeg leser ingenting i 514.3 som sier noe om merking av DC-systemer. Det som er svakheten i mitt tilfelle vedr 712.514.2.101 er at denne teksten står i delnormen "712-Strømforsyning med solcellepaneler (PV-systemer)" og vil etter min vurdering ikke være gjeldende i et stand-alone UPS-anlegg. Eller mener du at en henvisning til denne delnormen vil være tilstrekkelig i mitt tilfelle?
Jeg har heller ikke tilgangen til NEK EN IEC 60445:2021.
Jeg leser ingenting i 514.3 som sier noe om merking av DC-systemer. Det som er svakheten i mitt tilfelle vedr 712.514.2.101 er at denne teksten står i delnormen "712-Strømforsyning med solcellepaneler (PV-systemer)" og vil etter min vurdering ikke være gjeldende i et stand-alone UPS-anlegg. Eller mener du at en henvisning til denne delnormen vil være tilstrekkelig i mitt tilfelle?
Jeg har heller ikke tilgangen til NEK EN IEC 60445:2021.
Det står beskrevet i 514.3.1 at merking skal være i samsvar med NEK EN 60445, om ikke annet er beskrevet i etterfølgende avsnitt. Merking av DC er ikke beskrevet spesielt, som betyr at NEK EN 60455 gjelder.
Min vurdering er at avsnitt 712.514.2.101 "avslører" hva NEK EN 60445 beskriver som standard fargemerking av DC-ledere.
Om du er usikker på om min forståelse er rett, så er løsningen å kjøpe NEK EN 60445 hos standard.no.
Jeg leser ingenting i 514.3 som sier noe om merking av DC-systemer. Det som er svakheten i mitt tilfelle vedr 712.514.2.101 er at denne teksten står i delnormen "712-Strømforsyning med solcellepaneler (PV-systemer)" og vil etter min vurdering ikke være gjeldende i et stand-alone UPS-anlegg. Eller mener du at en henvisning til denne delnormen vil være tilstrekkelig i mitt tilfelle?
Jeg har heller ikke tilgangen til NEK EN IEC 60445:2021.
Det står beskrevet i 514.3.1 at merking skal være i samsvar med NEK EN 60445, om ikke annet er beskrevet i etterfølgende avsnitt. Merking av DC er ikke beskrevet spesielt, som betyr at NEK EN 60455 gjelder.
Min vurdering er at avsnitt 712.514.2.101 "avslører" hva NEK EN 60445 beskriver som standard fargemerking av DC-ledere.
Om du er usikker på om min forståelse er rett, så er løsningen å kjøpe NEK EN 60445 hos standard.no.
Ser forresten nå at Figur 3F i NEK 400:2022 har rød merking på pluss og hvit merking på minus.
Ser forresten nå at Figur 3F i NEK 400:2022 har rød merking på pluss og hvit merking på minus.