Fargmerking

Spurt 12:21 - 3.1.2006 av Per J.|Siste svar 9:46 - 6.1.2006 av Forumleder

Per J.

Ihenhold til HD 308, skal en 2-leder kabel ha ledere som er er blå og brun. Men velger du da en IT installasjon, der det ikke er N-leder, og legger en skjult installasjon, er det da påkrevet å bruke blå og brun fasemerking? eller kan du da f.eks velge brun og svart istedet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:46 - 6.1.2006
Vil henvise til § 32 i FEL der står det at når det gjelder merking av ledere er det eneste kravet at du skal kunne identifisere ledere i begge ender, altså ingen krav til hvilken farge du bruker. Utenom jordleder og N, jordleder skal være gul/grønn i hele sin lengde, viss du ikke ser med en gang at dette er jord, N-leder skal være lys blå.