Hvilke strømmer er farlige i en N leder?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
De overharmoniske du tenker på.
Men alle feilstrømmer kan være farlige.
N-leder fører ikke feilstrømmer (som PE- og PEN-leder gjør), men driftstrømmer.
Ved 1-fase fører N-leder samme driftstrøm som faseleder. Ved 3-fase hovedkabel (stiger) vil det kun gå strøm i N-leder som følge av skjevlast. Harmoniske strømmer (3. harmoniske = 150 hz) kan medføre at N-leder i kurser med 4- og 5-ledere må oppdimensjoneres.