farlige strømmer i N leder?

Spurt 18:43 - 20.1.2019 av gg|Siste svar 20:28 - 21.1.2019 av Hans Olav Arnesen

gg

Hvilke strømmer er farlige i en N leder?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Elektro

Postet 19:04 - 20.1.2019

De overharmoniske du tenker på.

Men alle feilstrømmer kan være farlige.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 20:28 - 21.1.2019
Instructor contact card

N-leder fører ikke feilstrømmer (som PE- og PEN-leder gjør), men driftstrømmer.

Ved 1-fase fører N-leder samme driftstrøm som faseleder. Ved 3-fase hovedkabel (stiger) vil det kun gå strøm i N-leder som følge av skjevlast. Harmoniske strømmer (3. harmoniske = 150 hz) kan medføre at N-leder i kurser med 4- og 5-ledere må oppdimensjoneres.