Fase/jord spenning IT

Spurt 8:29 - 16.12.2015 av Irene|Siste svar 14:13 - 16.12.2015 av Hans Olav Arnesen

Irene

Hei.Har noen en god link som jeg kan slå i bodet med til installatøren vår som påstår at det skal være tilnærmet 0V mellom fase og jord i ett friskt IT nett? Han mener i fullt alvor at det skal være slik vis disneuter er i orden. Vi andre elektrikere forsøker å forklare han at det skal være ca 130V uavhengig av disneuter.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 14:13 - 16.12.2015

Har ingen link, men be han ringe nettselskapet i området deres. Da vil han få bekreftet at han tar feil.

Ved hel gjennomslagsikring (disneuter), og uten jordfeil i tilkoblet anlegg, er spenningen mellom fase og jord 133 V ved nominell spenning fase - fase på 230 V.