Fase jord TN

Spurt 6:32 - 13.6.2019 av Iren|Siste svar 9:47 - 13.6.2019 av Hans Olav Arnesen

Iren

Hei!

Kjapt spørsmål.

Ved jordfeil i TN anlegg, vil man da måle forskjeller mellom fase og jord slik man gjør i et IT anlegg? Har er TN anlegg uten jordfeilbrytere.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

JHS

Postet 7:31 - 13.6.2019

Normalt sett skal det ikke være mulig å måle store spenningsforskjeller.

Motstanden mot jord er så liten at sikringen normalt vil løse ut. (metallisk forbindelse)

Dersom sikring ikke løser ut og du har et feil dimensjonert anlegg vil derimot spenningsfallet gjøre at det kan måles forskjell mellom de forskjellige fasene og jord.

På et IT-anlegg vil høy impedans (motstand) mot jord føre til forskjøvet fasespenning ved jordfeil/lekkasjestrømmer.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:47 - 13.6.2019
Instructor contact card

JHS har rett.

Om impedansen i feilstedet er høy krever imidlertid ikke normen utkobling, ref. avsnitt 411.3.2.1 i NEK 400:2018. (For forbrukerkurser i allment IT-nett kreves utkobling av enhver jordfeil, ref avsnitt 411.6.2.1).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.