Kjapt spørsmål.
Ved jordfeil i TN anlegg, vil man da måle forskjeller mellom fase og jord slik man gjør i et IT anlegg? Har er TN anlegg uten jordfeilbrytere.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Normalt sett skal det ikke være mulig å måle store spenningsforskjeller.
Motstanden mot jord er så liten at sikringen normalt vil løse ut. (metallisk forbindelse)
Dersom sikring ikke løser ut og du har et feil dimensjonert anlegg vil derimot spenningsfallet gjøre at det kan måles forskjell mellom de forskjellige fasene og jord.
På et IT-anlegg vil høy impedans (motstand) mot jord føre til forskjøvet fasespenning ved jordfeil/lekkasjestrømmer.
JHS har rett.
Om impedansen i feilstedet er høy krever imidlertid ikke normen utkobling, ref. avsnitt 411.3.2.1 i NEK 400:2018. (For forbrukerkurser i allment IT-nett kreves utkobling av enhver jordfeil, ref avsnitt 411.6.2.1).