eg har fått et spørsmål eg ikke veit hvoran eg skal løse det. slik går spørsmålet:

Et 3-faset varmeelement merket 3000 W/400 V er styrt av en stjerne/trekantvender.

a. Hvilken spenning vil du forvente å måle over de ulike varmeelementene ved et fasebrudd og hvor stor effekt vil da varmeelementet avgi i trekantkobling.

b. Hvilken spenning vil du forvente å måle over de ulike varmeelementene ved et fasebrudd og hvor stor effekt vil da varmeelementet avgi i stjernekobling

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Bobb

Postet 13:15 - 24.3.2020

A: 400V delt på 2, altså 200V over hvert element i stjerne, i trefase blir det 400V over elementene

B: ved stjernekobling 3000W delt på 3 altså 1000W

det beste er å tegne opp og sette på spenninger, du har jo to viklinger i serie ved stjerne og ved like elementer blir det jo en spenningsdeler med halve spenningen...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.