Faserekkefølge

Spurt 16:34 - 7.2.2024 av S.B|Siste svar 7:16 - 8.2.2024 av Hans Olav Arnesen

S.B

Hei!

Hvor og når ble rekkefølgen

SBH istedenfor å være SHB?

Står dette nevnt noen plass?


Mvh

SB

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:16 - 8.2.2024
Instructor contact card

Beskrivelse av fargemerking kom inn i NEK 400:2002, og er ikke endra siden.


For flerlederkabler er det anbefalt L1: Sort, L2: Brun og L3: Grå. Det står dessuten at annen rekkefølge kan anvendes, ref. avsnitt 514.3.6 i NEK 400:2022.


For enlederkabler og isolerte ledere er det krav om merking med brun, sort eller grå. Og det er tillatt med kun en av fargene for alle fasene i en kurs. Ref. avsnitt 514.3.7 i NEK 400:2022.