Hei!
Hvor og når ble rekkefølgen
SBH istedenfor å være SHB?
Står dette nevnt noen plass?
Mvh
SB
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Beskrivelse av fargemerking kom inn i NEK 400:2002, og er ikke endra siden.
For flerlederkabler er det anbefalt L1: Sort, L2: Brun og L3: Grå. Det står dessuten at annen rekkefølge kan anvendes, ref. avsnitt 514.3.6 i NEK 400:2022.
For enlederkabler og isolerte ledere er det krav om merking med brun, sort eller grå. Og det er tillatt med kun en av fargene for alle fasene i en kurs. Ref. avsnitt 514.3.7 i NEK 400:2022.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.