Fast belastning

Spurt 8:32 - 24.10.2017 av Arne|Siste svar 18:24 - 24.10.2017 av Hans Olav Arnesen

Arne

Er det krav til IB

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 18:24 - 24.10.2017

Nei, hvis belastningsstrømmen aldri kan overskride kabelens strømføringsevne er det ikke krav til overbelastningsvern.

Så hvis ventilasjonsaggregatet kan defineres som en fast last er det ok å utelate overbelastningsvern, under forutsetning av at dette blir godt dokumentert.