Fast last

Spurt 13:47 - 7.4.2010 av Jonas|Siste svar 7:04 - 11.4.2010 av Forumleder

Jonas

På kjøkkenet mitt finnes det to kurser. En 16A kurs til benkearmaturene, stikk, oppvaskmaskinen og kjøleskap.
Og en 20A kurs til komfyren.
Varmtvannsberederen min er koblet via en 1,5mm2 fra skruklemme til koblingsstykket i komfyrstikket.

Jeg fikk besøk av elkontroll i forrige uke der kontrolløren påpekte nettopp dette. Selvfølgelig er 1,5mm2 grovt underdimensjonert for 20A, men dette er da fast last. Jeg vet jeg har rett.

Men alikevel fikk jeg dette oppført som feil.

Hva skal jeg gjøre i slike saker? Skal kontrollørens personlige mening (og eventuell uvitenhet) styre hvorvidt jeg må demontere hele kjøkkenet for å komme til veggboksen eller la installasjonen få stå?

En omlegging av denne kursen vil føre med seg mye arbeid og jeg er ikke enig i at installasjonen er normstridig.

Eller har jeg oversett noe?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Jonas

Postet 13:55 - 7.4.2010
Og for å fortelle litt om berederen så er det en 2kW type og maks forankoblet vern står oppført som 25A.

Og om jeg skulle legge denne om til 16A kursen så har jeg jo knappe 1600W til overs. Må slå av kjøleskapet for å kunne bruke oppvaskmaskinen. Praktisk.

J.D.

Postet 14:07 - 7.4.2010
Når er installasjonen uført?

Dette mener jeg ikke er tillatt å gjøre i dag, men det har vært det tidligere.

bes

Postet 14:34 - 7.4.2010
Dette er lov etter NEK400:2006.

se 433.3 b)

""Ledere som sannsynligvis ikke vil bli utsatt for overbelastningsstrøm, forutsatt at disse er beskyttet mot kortslutning i samsvar med 434 og at de hverken har avgreininger eller stikkontakter""

s. 106

mont

Postet 14:46 - 7.4.2010
Enig med bes, dette er noe som gjøres mye til ovner og lamper. (dog på 2000w ville jeg nok brukt 2,5)

Eksempelvis så idag er det mange som kun bruker 16A kurser i hus, men mange lamper leveres med koblingstykke hvor 2,5 ikke passer. Dette er også vanlig på styreenheter som trekker nada. Praktisk :D

Men du kan referere til DAGENS, der bes refererer, og måle på berederen direkte, beregne at kornslutttingstrømmen er stor nok eller gå ut fra tabeller om verdiene passer.

Jonas

Postet 15:08 - 7.4.2010
Fra sikringsskapet og frem til klemmebrettet på berederen så er det toppen fem meter. 1,5m - 2m av dem er 1,5mm2. Og erfaringsmessig så klarer en 1,5 - 2m lang 1,5mm2 fint å slå ut en 20A skrusikring ved kortslutning.

Men det må jo dokumenteres selvsagt. Kan det da bare henvises til det korte installasjonsstrekket? Det er jo helt åpenbart.

1,5mm2 og 4mm2?

Postet 15:11 - 7.4.2010
Er både 1,5mm2 og 4mm2 koblet inn på samme skrue i komfyrstikkontakten? Hvis det er tilfelle, så er det kansje ikke godkjennt tilkobling...? og det kan føre til dårlig kontakt med varmgang og sånnt... Eller?

J.D.

Postet 15:16 - 7.4.2010
Dere har selvfølgelig helt rett, jeg missforsto situasjonen her. Trodde det var berederen som ble tilkoblet via stikk:)

Mont

Postet 16:50 - 7.4.2010
Hvis du eier huset, kan du vel i teorien stille som installatør og sende kontrollskrivet i retur der du ved merknad skriver at dette er en godkjent tilkobling og refferere til gjeldene forskrift nevnt av en annen i denne tråden.

Eller hvis du jobber hos en installatør få han til å gjøre det samme som over.

bes

Postet 17:24 - 7.4.2010
For å sjekke om 1,5mm2 og 20A har kortslutningsbeskyttelse ihht. NEK 400-43-434, blir dette som når man dokumenterer en inntakskabel med KV foran.

Sjekk kortslutningsstrømmene.

I5 må sjekkes mot IK2pmin.

I5 > IK2pmin

Har du 0,5 kA (maks) på kabelen, må du sjekke utløsetiden vha. strøm/tid-karakteristikker.

Kravet til utløsetid er t = k2 x S2 / I2

IK2pmaks (2polt) (som kan skade kabelen)

t = 115^2 x 1,5^2 = 0,11 s (trenger ikke slippe gj.sluppet)
-------------
500^2
K = konstant: 115 for kobber, 76 for alu
S = tverrsnitt på kabel
I = kortslutningsstrøm

Blir dermed t < 0,1s, må dette sjekket mot gj.sluppet energi-verdier.

Mulig dette blei litt rotete, Evt. FebDok som er kjapt og enkelt :)

bes

Postet 17:25 - 7.4.2010
Ble en feil:

I5 > IK2pmin

I5 må selvfølgelig være mindre enn IKmin! I5 < IK2pmin

Mange tegn her :)

Forumleder

Postet 7:04 - 11.4.2010
Du må selsagt dokumentere at kabelen har tilstrekkelig strømføringsevne og at vernet kobler ut, som ved dokumentering av andre kurser. Men ellers så kan du som det blir sagt redusere tverrsnittet til fast last.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.