Fast tilkobling? 20A, 2,5mm

Spurt 17:50 - 7.6.2022 av Anonym|Siste svar 6:00 - 8.6.2022 av Hans Olav Arnesen

Anonym

Vært hos en kunde nylig som har byttet ut Mspa til jacuzzi. jacuzzien trenger 20A men er opplegg for 16a(2,5) til Mspa. Kan man bytte ut 16a til 20a pga fast tilkobling? Er forlegningamper C.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:00 - 8.6.2022
Instructor contact card

NEK 400 beskriver "fast last" som beskyttelsestiltak mot overbelastning, og krever da at kursens strømføringsevne skal være minst like stor som summen av maksimal belastingsstrøm. Videre tillates ikke stikkontakt(er) på kursen, og kursen skal være beskyttet mot kortslutning.

Dette er beskrevet i Tillegg 43A i NEK 400:2022, og i avsnitt 432.2 i NEK 400:2018.